Здарвствуйте. Подскажите пожалуйста. Необходимо подключить к сети 0,4 кВ через преобразователь частоты Grundfos (132 кВт) электродвигатель мощностью 132 кВт. Номинальный ток двигателя 220 А. Максимальный ток ПЧ 260 А. Для питания двигателя хочу взять кабель ВВГЭ-3х95+1х50 мм2 с допустимым длительным током 220 А при прокладке в воздухе согласно ПУЭ. Вопрос: достаточно ли данного сечения для питания двигателя? Ведь обычно выбирается наибольшее стандартное сечение, а здесь номинальный ток двигателя равен длительному току кабеля. К тому же я не совсем понимаю какой эффект будет производить ПЧ на ток нагрузки в кабеле.
по потерям напряжения считали?
Забыл уточнить: длина линии незначительна, проверку по падению напряжения в кабеле выполнять не надо.
Я бы на Вашем месте взял бы кабель сечением 120мм2.
маловато 95. для кабеля это потолок, а как двигатель может работать и в перегруженном режиме 1.1, для него это норма
в принцыпе если длина не болишая и сеть хорошая (имею в виду силовои трансворматор рядом) то вполне подоидн 95мм2
Я бы в этом случае взял 120.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.