Dmitrymitry
31.1.2013, 20:07
Ребята подскажите пожалуйста в данном вопросе.
ОРУ-220кВ. Трансформаторный разъединитель. Ток по фазам 695 +-5А. Тепловизионный контроль нагрева контактов показывает на одной фазе -9 град, при температуре окружающей среды -5 град. Возможно ли вообще такое явление?? Притом, что на остальных фазах показания прибора +31град и +12град.
(Замер проводился двумя разными приборами, показания примерно одинаковые)
сами понимаете что если на улице -5, то контакты -9 показать не могут, если только внутри какую либо охлждающую жидкость гоняете
визили с одной стороны ТР?
и картинки можете выложить?
Dmitrymitry
31.1.2013, 21:43
с2н5он, завтра постараюсь скинуть. просто у высоковольтной лаборатории те же данные и разводят руками)) Сам то я понимаю, что и если измеренная температура будет равна температуре окр. среды это маловероятно... а тем более ток 700А по фазам.
если приборы не барахлят, то что то повлияло на результаты измерений - погода, состояние контакта (типа есть какое то покрытие)
поэтому и вопрос был - содной стороны визили?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.