Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нагрев контактов разъединителя
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Dmitrymitry
Ребята подскажите пожалуйста в данном вопросе.
ОРУ-220кВ. Трансформаторный разъединитель. Ток по фазам 695 +-5А. Тепловизионный контроль нагрева контактов показывает на одной фазе -9 град, при температуре окружающей среды -5 град. Возможно ли вообще такое явление?? Притом, что на остальных фазах показания прибора +31град и +12град.
(Замер проводился двумя разными приборами, показания примерно одинаковые)
с2н5он
сами понимаете что если на улице -5, то контакты -9 показать не могут, если только внутри какую либо охлждающую жидкость гоняете
визили с одной стороны ТР?
и картинки можете выложить?
Dmitrymitry
с2н5он, завтра постараюсь скинуть. просто у высоковольтной лаборатории те же данные и разводят руками)) Сам то я понимаю, что и если измеренная температура будет равна температуре окр. среды это маловероятно... а тем более ток 700А по фазам.
с2н5он
если приборы не барахлят, то что то повлияло на результаты измерений - погода, состояние контакта (типа есть какое то покрытие)
поэтому и вопрос был - содной стороны визили?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.