fidger
В цехе курятника, система вентилирования включает 16 шахт, в каждой смонтирован однофазный двигатель переменного тока. Они разбиты на ч-е группы. В щите вентиляции 4-е платы, которые изменяя выходное напряжение, меняют скорость вращения вентиляторов. Проблема в том, что в одной группе (4-е вентилятора подключённых паралельно) иногда останавливается один-два вентилятора( На 15-30 минут по моим наблюдениям), затем снова запускаются. Так было в прошлую зиму и в эту началось. Раньше их просто меняли, теперь начальство требует разобраться в чём причина.Вентилятор вращается свободно. Движок остановился, измерил мультиком напряжение - есть (180В,вентиляция работает не наполную). Сам он холодный. На отключенном от сети, прозвонил обе обмотки. Как на новом движке. Конденсатор работает, проверял тестером. Пробовал ставить новый, той же ёмкости что и заводской, 16 мкф вроде. Без изменений - стоит. Даже если рукой крутанёш всё равно стоит, как будто питания нет. На корпус не пробит, проверил мегером. Контакты само собой протягивал. По какой причине они могут периодически останавливаться?
Volt380
предполагаю что вентиляторы отключае контроллер. напряжение мерили с подключенным двигателем, или пустые концы?
fidger
Напряжение измерял на клеммах двигателя с подключенным питанием. Если предположить, что контроллер останавливает движки, тогда почему он останавливает только один-два из всей группы. Самое интересное при к.з. сработал бы автомат. Дифференциальный (включает всю группу) не вышибает. На следующей неделе попробую снова всё проверить. Мне кажется, что-то упустил. Не может же быть такого, что всё нормально, а движок стоит. Потом напишу, что получилось.
Джоуль
Я так понял, что у вас 4 мультистепа. Какой фирмы оборудование(немцы, австрия, дания)? Двигатели полностью останавливаются или начинают крутиться в обратную сторону? Или у вас бесступенчатый останавливается? При остановке этого мультистепа попробуйте отключить другие и посмотрите на реакцию двигателей этого мультистепа.
RomanNV
А может в движках просто стоят тепловые реле, как в электрофенах?
сергей_абрамов
Цитата(RomanNV @ 2.2.2013, 10:32) *
А может в движках просто стоят тепловые реле, как в электрофенах?

У многих "буржуйских" производителей стоят встроенные термодатчики , при повышение расчётной температуры в обмотке , датчик отключает пусковую аппаратуру.
fidger
Оборудование птицефабрике поставляет испанская фирма Zucami, а они покупают у голланцев. Какой фирмы движки я не помню, точно не Русского производства. Сейчас болею, поэтому, точно узнаю как выйду на работу. С закрытой заслонкой такой движок полностью останавливается, а с открытой из-за сильного потока воздуха раскручивается в другую сторону. На днях узнал, что запуск движков и управление оборотами начинается не с 0В, а примерно со 180В. Может это пограничное значение при котором возникает минимальное число оборотов, поэтому некоторые запускаются, а отдельные стоят. Это я проверю. А как проверить наличие теплового реле в двигателе? Если оно есть, то при какой температуре должно сработать? Движок должен быть горячим?
Джоуль
Цитата(fidger @ 9.2.2013, 18:12) *
На днях узнал, что запуск движков и управление оборотами начинается не с 0В, а примерно со 180В.


Всё верно. Там стоят асинхроники. Регулирование бесступенчатых вентиляторов происходит напряжением 180-220В.

Цитата(fidger @ 9.2.2013, 18:12) *
С закрытой заслонкой такой движок полностью останавливается, а с открытой из-за сильного потока воздуха раскручивается в другую сторону.


На приводе шибера стоят концевики, вот они то и отключают двигатель при закрытом положении шибера.
Вообще регулирование производительности бесступенчатого вентилятора производится скоростью вращения и углом поворота шибера(насколько он открыт). И останавливается двигатель обычно когда включается мультистеп и обороты бесступенчатого падают до минимума(мощность двигателя на минимуме). Просто мультистепы перетягивают бесступенчатые вентиляторы. Мы тоже с этим как-то столкнулись. Вывод: неправильно отрегулированы форточки(окна), мультистепам откуда-то нужно брать воздух. Не вздумайте залезть в настройки шибера, они настраиваются на заводе., там сложная кривая производительности бесступенчатого двигателя. А вот настройки открытия форточек меняйте как хотите, только не переусердствуйте, а то заморозите птицу. Я так понимаю у вас клеточное содержание, а не напольное. В напольных таких проблем нет.