Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчитать длину нихрома для сети 220В
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Lalala
Есть нихромовая проволока 10 метров (было где-то 11, но я её неудачно размотал). На рынке, когда она была еще спиралью сказали, что на 600 Вт. Хочу сделать из неё нагревательный элемент. Можно ли её запитать на 220 Вольт напрямую?
mic61
Сечение проволоки какое? Или диаметр...
zario
Определи:
Цитата(mic61 @ 26.1.2013, 20:40) *
Сечение проволоки Или диаметр...


далее закон Ома...
Lalala
проволока 1мм
диаметр трубы на которую всё это накручивается? 8 см (накручивается через изолятор)
С законом Ома у меня плохо.
Читал что нужно где-то 11 метров проволоки для 220В.
Случится ли что-нибудь серьезное, если длина будет меньше или больше?

P.S. На рынке её продавали как спираль, получается она уже готова для подключения к 220В...
Проволоки чуть меньше конечно стало, но не намного. КЗ не будет?
zario
Измер сопротивление 1метра
зелёный желторотик
Стоп-стоп-стоп! Вы для каких целей её покупали?
Цитата(Lalala @ 26.1.2013, 20:16) *
диаметр трубы на которую всё это накручивается?

взять, и тупо намотать на трубу???
Цитата(Lalala @ 26.1.2013, 20:16) *
КЗ не будет?

Будет!

Для обогрева труб продаются греющие кабели. Но Вы, как я понимаю, решили пойти проторенной дорожкой: сначала купили, потом подумали. Хорошо, что воплотить в жизнь свою хотелку не успели)))
Topmo3
Цитата(зелёный желторотик @ 26.1.2013, 21:25) *
... Будет!...
читайте внимательно ... он же написал про изоляцию. icon_smile.gif
Lalala
труба это нержавейка с дном. тигель это понимаете))
на тигеле изолятор. потом проволока. виток к витку без нахлеста и без того, что может привести к КЗ
потом опять изоляция.
мне всего лишь нужно знать, не будет ли КЗ, если я включу эти 10 метров в 220 В)
mic61
Цитата(Lalala @ 26.1.2013, 18:16) *
проволока 1мм
...

Диаметер?
Тогда маловато будет.
Сечение S = Пи*D2/4
S = 3,14 * 1 / 4 = 0,785 мм2
Сопротивление: R = Ро * L/S
R = 1,1 * 10/0,785 = 14 Ом

Мощность этого "куска" провода
P = U2/R
P = 220*220/14 = 3.457 кВт
Сгорит...
Lalala
Цитата(mic61 @ 26.1.2013, 20:30) *
Диаметер?
Тогда маловато будет.
Сечение S = Пи*D2/4
S = 3,14 * 1 / 4 = 0,785 мм2
Сопротивление: R = Ро * L/S
R = 1,1 * 10/0,785 = 14 Ом

Мощность этого "куска" провода
P = U2/R
P = 220*220/14 = 3.457 кВт
Сгорит...

Т.е нужно увеличивать длину или уменьшать напряжение?
Topmo3
Цитата(mic61 @ 26.1.2013, 21:30) *
... = 3.457 кВт
Сгорит...
Вы уж сразу сказали бы, какой ток допустим для такого сечения ... icon_smile.gif
mic61
Цитата(Topmo3 @ 26.1.2013, 19:43) *
Вы уж сразу сказали бы, какой ток допустим для такого сечения ... icon_smile.gif

А может и не сгорит. Для муфеля (нагреватель расположен внутри камеры нагрева) допустимый (проволоки этого сечения) ток около 14 А. А у нас ток 15,7 А.
Не, сразу не сгорит. Будет на пределе (по температуре нагрева), но с первого раза не сгорит. Сгорит со второго раза.
Если интересно, то вот здесь http://www.metotech.ru/art_nagrev_1.htm данные.

to Lalala:
уменьшив напряжение или увеличив длинну Вы уменьшите мощность тигля. А какая мощность Вам нужна? А какая температура?
Lalala
Благодарю!
Температура 500-600. Хотя может быть придется догнать до 1000, но скорее всего уже на этом не получится.

А есть что-нибудь такое, что не сгорает, как нихром. Фехраль? Чтобы продержалось дольше.

Мощность как мне сказали 600Вт на этой спирали.

Главное чтобы после запуска не было КЗ.
mic61
Цитата(Lalala @ 27.1.2013, 9:29) *
Температура 500-600. Хотя может быть придется догнать до 1000...

А есть что-нибудь такое, что не сгорает, как нихром. Фехраль? Чтобы продержалось дольше.

Мощность ... 600Вт на этой спирали.

... не было КЗ.

Начнем "снизу".
КЗ не будет (если, конечно, питаетесь не от генератора малой мощности, и автомат питания у Вас достаточного номинала.)
600 Вт никак не получается... Закон товарища Ома...
Фехраль, наверное, лучше. У нее рабочая температура 1300 градусей (максимальная - 1400.) Но и ее надо выбрать правильно (сечение, длинна.)
Фехраль держится дольше, но после первого же обжига становится хрупкой, как стекло (при попытке ее "перегнуть" или "перезакрепить". Поэтому фехраль надо сразу крепить прочно.)
Температура тигля... Все зависит от конструкции и термоизоляции...
Джоуль
Цитата(mic61 @ 27.1.2013, 1:09) *
то вот здесь http://www.metotech.ru/art_nagrev_1.htm данные.


Хорошая сноска. Спасибо mic61.
Гость сочувствующий
Цитата(mic61 @ 27.1.2013, 11:22) *
Фехраль, наверное, лучше. У нее рабочая температура 1300 градусей (максимальная - 1400.) Но и ее надо выбрать правильно (сечение, длинна.)

Чисто грамматическая поправка: почему фехраль ОНА, т.е. женского рода? Всегда у нас был ОН, мужского рода, это же сплав! Т.е. ОН! Если модераторы посчитают поправку неуместной, прошу удалить.
mic61
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.1.2013, 17:08) *
...почему фехраль ОНА, т.е. женского рода? Всегда у нас был ОН...

Ну, Б-г его знает... Нихром - явно ОН. А вот фехраль... О, Фехраль...свет моей души... Восток, халифы, Али-баба и 40 электриков...
Вобщем, воскресенье сегодня. Выходной, однако...
Lalala
Проверил - работает. Даже с открытыми витками. КЗ не было. Но так как на 600 Ватт - полная ерунда. Даже до 300 градусов не стал догонять - понял, что идиот. Обычная плиточная спираль греет сильнее и быстрее, ну собственно и должна греть - она на 1.8 кВт
Видимо придется изучать мат часть и делать индукционную печь.
Всем большое спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.