and-yulyasha
23.1.2013, 15:19
Добрый день! Проверьте пожалуйста расчет тока на АВР, просто у меня получается что надо на 250А, заказчик требует на 160А. Жилой дом 3 лифта мощности от лифтовиков 8,5кВт, 8,5кВт, 10,5кВт. 3 АППЗ насоса по 23кВт....
расчет:
Р.р.лифтов= 0,9* (8,5+8,5+10,5)= 24,75
Р.р.насосы= 23*3= 69кВт (кс по СП31-100 беру 1)
Р.р.общая= 93,75кВт
Iр.= 178А
cosф=0,8
воооотттт, и у меня получается что надо АВР на 250А....может я какой коэффициент пропускаю...Помогите пожалуйста!
Shturman1
25.1.2013, 10:05
А я думаю так. Ведь если брать насосы АППЗ, то один или два насоса будут в резерве. Соответсвенно в расчетную мощность не включаються резервные потребители. Так что расчетную мощность, которая у вас вышла можно уменьшить минимум на 23 кВт (это если один насос резервный, а два рабочих). Да и для лифтов я бы считал так. Сложил бы только мощности двух лифтов (вероятность работы трех лифтов одновременно мизерная).
С учетом "качества" современных контакторов я не стал бы кроить.
Sokoloff79
25.1.2013, 18:36
160 А - это нормально, поверь на слово
а компенсации реактивки нет?