grefy
Помогите пожалуйста.
1)Вводящий провод алюминий 4*16кв.
2)Счетчик 3фазный многотарифный(измерение пофазно тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями).
3)Вводной автомат 3 полюсной 40А.
4)Четырехполюсной автомат 40А.
5)Однополюсной автомат 6А.
6) Дифференциальный автоматом защиты двухполюсной(какую мощность выбрать)?
7)Однополюсные автоматы или диф.автоматы что выбрать(16А)?
icon_cool.gifТрехполюсной автомат защиты(какую мощность выбрать)?
9) Четырехполюсные автоматы защиты (10А).
10) Четырехполюсные автоматы защиты (25А).
savelij®
6. 63/0,03
7. а дифы тут уже и не нужны...
8. вероятно, 32А

ЗЫ. А схемка то... совсем не продумана, а просто составлена из конструктора...
ИМХО
S-cream
Между 6 и 7 (по рисунку) какой провод заложен?
Между 8 и 9, а так же между 8 и 10 какой провод заложен?

В любом случае 6 и 8 должны быть меньше 40А.
Если на упомянутых мною участках провод сечением 2,5 мм2, то автомат не выше 25А. Если 4 мм2, то автоматы на 32А. Причем автомат №8 в любом случае не ниже 25А. А №6 не ниже 16А, а лучше - 20А.
grefy
Спасибо за ответы, поправил все верно?
1)Вводящий провод алюминий 4*16кв.
2)Счетчик 3фазный многотарифный(измерение пофазно тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями).
3)Вводной автомат 3 полюсной 40А. автоматы с максимальным током отключения не менее 6000 Ампер
4)Четырехполюсной общий автомат 50А. Сделан 50А чтобы в случае перегрузки не срабатывали оба автомата.
5)Однополюсной автомат 6А.
7)Однополюсные диф.автоматы (16А).
8 )Трехполюсной автомат защиты(32A).
9) Четырехполюсные диф.автомат защиты (10А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.
10) Четырехполюсной диф.автомат защиты (16А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.
Разводка по щитку медным проводом 10кв.
S-cream
Розетки Цех на 4 кВт будет вырубать по току.
На 20А надо ставить.
Вы уверены, что у вас хватити места на все диф.автоматы? Ну и денег icon_smile.gif

4) У вас тогда будет срабатывать дальний автомат, который до счетчика. Так не делается. Либо тот же номинал. либо меньше на ступень. Т.е. Самый первый должен быть с самым большим номиналом. Но при этом он должен быть подобран по кабелю, защищать кабель.
электрик Дмитрий
Зачем установлен автомат автомат № 4? Этот участок сети уже защищен автоматом №3.
Зачем так много автоматов на освещение № 5? Нельзя их объеденить?
Если № 7 дифавтомат, то он двухполюсный.
grefy
Посмотрел цены на диф.автоматы чуть не расплакался под 8 номером поставил диф.автомат под 9 и 10 просто автоматы это возможно? Автомат №4 Обычный или диф.автомат? Какая схема с расположением векторных преобразователей частоты верная с диф.автоматом и обычным автоматом или только с диф. автоматом?
1)Вводящий провод алюминий 4*16кв.
2)Счетчик 3фазный многотарифный(измерение пофазно тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями).
3)Вводной автомат 3 полюсной 40А. автоматы с максимальным током отключения не менее 6000 Ампер
4)Четырехполюсной общий автомат 50А. Сделан 50А чтобы в случае перегрузки не срабатывали оба автомата.
5)Однополюсной автомат 6А.
6)Диф. Автомат 63 Ампера, ток утечки 30 мА
7)Однополюсные автоматы
icon_cool.gif Диф.автомат защиты(40A).
9) Четырехполюсные автомат защиты (10А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.
10) Четырехполюсные автомат защиты (16А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.
11)Векторный преобразователь частоты
электрик Дмитрий
В принципе можно, но надо проверять, возможны ложные срабатывания.
Вопрос об автомате № 4 остается, зачем он?

P.S. Из СП 31-110-2003:
А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника

В догонку: чуть не упустил нагрузку надо распределить равномерно по трем фазам.
grefy
Я смотрел много схем трехфазных щитков и в большинстве из них 2 автомата на входе один вводной второй основной(вот только не понял основной он просто автомат или диф.автомат)?
А разве у меня не распределена нагрузка по фазам(свет 2-3 провод, розетки 1, остальное оборудование трехфазное. Я не очень в этом разбираюсь могу ошибиться).
Какая схема с расположением векторных преобразователей частоты верная с диф.автоматом и обычным автоматом или только с диф. автоматом?
электрик Дмитрий
Цитата
1. Я смотрел много схем трехфазных щитков и в большинстве из них 2 автомата на входе один вводной второй основной(вот только не понял основной он просто автомат или диф.автомат)?
2. А разве у меня не распределена нагрузка по фазам(свет 2-3 провод, розетки 1, остальное оборудование трехфазное. Я не очень в этом разбираюсь могу ошибиться).

1. У Вас вся схема это один щит? Вы видимо смотрели схему, где есть:
Щит №1. Вводной щит(щит учета) и он стоит на столбе(в другом помещении, лестничной клетке и т.п.) с вводным автоматом №3 и счетчиком № 2;
Щит №2. Распределительный щиток с вводным автоматом №4 и автоматами отходящих групп(групповыми автоматами).
Но в этом случае ток автомата №3 должен быть больше тока автомата №4, или вместо автомата №4 должен стоять разеденитель с номинальным током как у автомата №3 или выше.
2. Распределна это значит разница по токам между фазами не более 15 %. Токи у Вас не посчитаны, но даже по мощности виден явный перекос 1260 Вт, 3130 Вт и 12500 Вт.

А вобще Вам лучше позвать профессионала.
savelij®
Для справки.
Рекомендую отказаться от 4х полюсных автоматов, запаритесь их искать... Да и нет особой необходимости в них.
Диф. автомат (6) там совсем не нужен, ибо достаточно и УЗО. А ещё лучше раскидать всю розеточную нагрузку по фазам. Будет дороже, но правильнее.
Дифавтомат (8 ) сильно подпортит эксплуатационные свойства щита, при утечке в любой линии будет вырубаться вся силовая нагрузка.
grefy
Что скажите вроде поправил?