Здравствуйте,имеется транс-р ТМЗ630(хотя мощность не принципиальна для моего вопроса)внутри которого закачен азот,транс можно сказать что новый(говорят в работе не был),какое давление азота должно быть внутри бака(хотя бы примерно,точность не нужна),температура в помещении где он сейчас стоит-плюс 10 градусов.
Нет под рукой паспорта ТМЗ (руководства по эксплуатации). Там есть на сколько помню. Позвоните производителю. Например в Минск. Хотя у них ТМГ
Однозначно не на нуле, в районе от 0,2 до 0,9,это по памяти.
Трансформаторы силовые масляные типа ТМГ в обычном баке изготавливаются в герметичном исполнении, их внутренний объем не связан с внешней средой и изменение давления внутри бака компенсируется благодаря воздушной или азот ной «подушке» предусмотренной в верхней части бака трансформатора. Для исключения недопустимого превышения давления трансформатор снабжен предохранительным клапаном, срабатывающим при избыточном давлении 75 кПа (075 кгс/см). При соблюдении требований инструкции по эксплуатации трансформатора избыточное давление внутри бака не должно превышать 50 кПа (0,5 кгс/см).
отсюда
Граждане свободной России, подскажите в каких ТМ (начиная с минимал. мощности) применяется селикагель. Паспортов нет, а ТО проводить надо. Трансы разной мощности от 25кВА до 400кВА.
Спасибо.
На всех, где конструктивно присутствует расширительный бак.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.