Гость дмитрий
здравствуйте, вопрос такой - если номинал автомата 16 ампер, то это означает, что он при 16 амперах уже отключается через какое-либо время или 16А это допустимый максимум? я здесь подразумеваю автомат обычный на квартиру с характеристикой С.
Мастер Джу
Это номинал теплового расцепителя,при16А он не отключится никогда.
Dimka1
Цитата(Гость дмитрий @ 6.1.2013, 16:51) *
здравствуйте, вопрос такой - если номинал автомата 16 ампер, то это означает, что он при 16 амперах уже отключается через какое-либо время или 16А это допустимый максимум? я здесь подразумеваю автомат обычный на квартиру с характеристикой С.


отключится через некоторое время при токе более 16A. 16 - это граничное значение.
Roman D
Цитата(Dimka1 @ 6.1.2013, 15:06) *
отключится через некоторое время при токе более 16A. 16 - это граничное значение.

Нет. Отключится при токе 1,13...1,5 от номинала. А на 100% отключится только бракованный.
Джоуль
Цитата(Гость дмитрий @ 6.1.2013, 18:51) *
я здесь подразумеваю автомат обычный на квартиру с характеристикой С.


Вообще-то автомат с такой характеристикой для промышленности, а для квартиры с хар-ой В.
Dimka1
Цитата(Roman D @ 6.1.2013, 16:14) *
Нет. Отключится при токе 1,13...1,5 от номинала. А на 100% отключится только бракованный.




из время-токовых графиков на автоматы Legrand DX, благо каталог под рукой.
16А автомат при токе 20А разрывает цепь через 20-60 мин, при 30А - через 30-40 сек,
при 40А - через 6-8 сек.
Roman D
Цитата(Dimka1 @ 6.1.2013, 18:24) *
благо каталог под рукой.

У кого?
Dimka1
Цитата(Roman D @ 6.1.2013, 21:03) *
У кого?


http://www.corumtrade.ru/goods/vyklyuchate...skie-lr-legrand
Гость дмитрий
Джоуль, во всех магазинах только характеристика С продаётся по неведомым мне причинам, я сам раньше спрашивал характеристику В, делая жалкие попытки обеспечить селективность, но продавцы смотрели на меня так, будто я спрашиваю что-то из сферы фантастики, причём я отовариваюсь только в специализированных магазинах.
Гость дмитрий
я всё понял, спасибо за ответы, были опасения насчёт подключения активной нагрузки 3500 вт, но теперь они отпали.
Roman D
Dimka1, где тут пересечение ВТХ с указанным (100%) током?

Dimka1
Цитата(Roman D @ 6.1.2013, 21:40) *
Dimka1, где тут пересечение ВТХ с указанным (100%) током?


Ну Вот. 20А еще держит. 40А вырубит через 5-6 с. А на 16А пересечения нет. Так что вроде держит.

зелёный желторотик
Цитата(Джоуль @ 6.1.2013, 18:26) *
Вообще-то автомат с такой характеристикой для промышленности, а для квартиры с хар-ой В.


Не такой уж я и матёрый (см. ник), но в розничной сети ни разу не видел ни Б, ни Д, ни Зед, ни ещё какие-либо...
Roman D
Цитата(Dimka1 @ 6.1.2013, 19:51) *
Ну Вот. 20А еще держит.

При номинальном токе 16. То есть 1,25 от номинала.
uvk2
Цитата
в розничной сети ни разу не видел ни Б, ни Д, ни Зед,
Присоединяюсь. Везде только С. Почему? Может они самые дешевые?
Гость_ДМИТРИЙ_*
Да, С-шка самая ходовая. Остальные-только на заказ. Поэтому у многих, а то и почти у всех, в квартирных щитках С-шки и стоят. О селективности и речи не идет, конечно. Но при коротыше, учитывая, что этажный щиток близко (а у кого-то и в квартире) все равно рубанет и группу и "голову", хоть ты все по селективности отстрой.
Бывает даже по проекту все выставляют по селективности С, D, К, а монтируют все равно все С - на заказ ждать долго, а объект, как всегда, вчера надо было сдать.
alexpetrov57
Надо учитывать еще некоторые моменты например взаимное влияние автоматов : Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Из России
Цитата(Джоуль @ 6.1.2013, 18:26) *
Вообще-то автомат с такой характеристикой для промышленности, а для квартиры с хар-ой В.


Откуда Вы взяли?
Характеристика зависит от вида нагрузки (или предполагаемой нагрузки).
Характеристика теплового расцепителя и для С и для В - ОДИНАКОВАЯ.
Характеристика электромагнитного расцепителя для В: 3-5 i
для С: 5-10 i

По поводу только С в специализированных магазинах. Это в каком регионе?
uvk2
В Тамбовском например.
Гость дмитрий
в Архангельске
Dragsan
Характеристика С самая ходовая, поэтому на складах ее почти все держат. Остальные, в основном заказные позиции. Я говорю не о магазинах, а о поставщиках автоматов.
Характеристика автомата зависит от характера нагрузки, но никак не для селективности icon_biggrin.gif . Основной показатель, это будет ли держать автомат пусковой ток двигателя или отключится, как пример. Даже многие проектанты этого не учитывают.
У Легранда серия LR идет как бытовая, поэтому более дешевая, серия DX для промышленных.
roadster
Цитата(Джоуль @ 6.1.2013, 18:26) *
Вообще-то автомат с такой характеристикой для промышленности, а для квартиры с хар-ой В.

Ну-ну. Давно в квартире болгаркой не работали...

Цитата(Dragsan @ 8.1.2013, 15:47) *
Характеристика автомата зависит от характера нагрузки, но никак не для селективности icon_biggrin.gif . Основной показатель, это будет ли держать автомат пусковой ток двигателя или отключится, как пример.

Не соглашусь. Подбор нужных характеристик как раз и обеспечивает селективность.
Джоуль
Цитата(Гость дмитрий @ 6.1.2013, 23:34) *
Джоуль, во всех магазинах только характеристика С продаётся по неведомым мне причинам, я сам раньше спрашивал характеристику В, делая жалкие попытки обеспечить селективность, но продавцы смотрели на меня так, будто я спрашиваю что-то из сферы фантастики, причём я отовариваюсь только в специализированных магазинах.



Цитата(зелёный желторотик @ 7.1.2013, 0:03) *
Не такой уж я и матёрый (см. ник), но в розничной сети ни разу не видел ни Б, ни Д, ни Зед, ни ещё какие-либо...



Цитата(uvk2 @ 7.1.2013, 1:49) *
Присоединяюсь. Везде только С. Почему? Может они самые дешевые?


Ну я же не виноват, что у вас их нет в продаже. Хотя и соглашусь, что с В и D редко встретишь, с С самые распространённые. Общий можно поставить с С, а вот групповые всегда ставлю с хар-ой В. А насчёт болгарки, мне она в квартире не нужна, а пуск холодильника автомат с хар-ой В держит прекрасно.