stayer008
Господа Профессионалы!
С Новым Годом!
Здоровья Успехов и Удачи Всем!

Подскажите как и чем проверить место нарушения изоляции проводки? Знакомый говорил, что ещё при Союзе существовали приборы правда громоздкие не очень совершенные, но показывающие,что кабель например, 32 метр пробит. Может быть при современном развитии всякой техники, что-то подобное портативное есть. Скажем подсоединил к нулю и фазе, этот прибор подскажет через 3,5 метра пробой! Как называется сие подспорье чайнику в электрике? И где в Москве приобрести?
Заранее спасибо!
icon_biggrin.gif
с2н5он
о каких кабелях речь? 380 или 10000 В.?
Topmo3
А вариант на любую напругу. нельзя рассматривать, что ли? ТС пишет ... фазу и нуль, ему без разности, остальное...
antno
сразу 380 подать icon_smile.gif где **нет там и пробой
с2н5он
Цитата(Topmo3 @ 28.12.2012, 20:17) *
ТС пишет ... фазу и нуль

пролупоглазил icon_redface.gif
для примера
stayer008
Цитата(с2н5он @ 28.12.2012, 17:09) *
о каких кабелях речь? 380 или 10000 В.?

Речь идёт о проводке в загородном доме, Обычная скрытая однофазная проводка
uvk2
Приборы для измерения расстояния до поврежденного места есть, они называются рефлектометрами. Удовольствие достаточно дорогое, Рейс-205 к примеру, стоит 68 тыр.
ScorpionXXX
Цитата
Речь идёт о проводке в загородном доме, Обычная скрытая однофазная проводка

Скорее всего вам придется прокладывать новую наружную проводку. Рефлектометры вам не достать,а если и достать все равно пользоваться не умеете.
Но если уж сильно приспичит то совет
Цитата
сразу 380 подать где **нет там и пробой

Такой метод действительно иногда применяется. Автомат помощнее чтобы де отключился и подаем напругу, но это пожароопасно. Мои коллеги так находили повреждение в кабелях на судне, но судно тогда еще было недостроенное (одно железо(корпус)) поэтому за пожар никто не волновался, а у вас может домик сгореть.
Короче кидайте новую проводку.
Roman D
А что, обычными методами слабо поискать?

Как был установлен "пробой изоляции"?
Во-первых, что значит "пробой изоляции"? Видимо, ее повреждение, вызывающее срабатывание УЗО или автоматического выключателя. Что-то не верится в дачника с мегомметром...
Каков тип проводки? Двухпроводная, трехпроводная? Материал стен? Способ прокладки? Какие защитные устройства установлены? Разрешенная мощность? Сечение проводников? Что подключали? Как ... Когда... Где?... icon_wink.gif

А что толку от рефлектометра (тем более на таких коротких расстояниях), если проводка не идёт по прямой. Тогда уже и трассоискатель понадобится.
Работник
Если напряжение подать можно (нет КЗ, а есть обрыв провода), тогда ободетесь простым прибором типа ЭИ3007М ПОИСК или всяких аналогичных, При не большой глубине залегания провода, можно и электронным индикатором напряжения с функцией индикации напряжения через изоляцию. Проще всего купить в магазине радиодеталий, электротехники (там где есть мультиметры и т.д.).
Если у Вас КЗ, тогда нужен прибор с генератором импульсов. Например Лис-М или аналогичный. Можно купить в магазине или через интернет. Но цена значительно выше (Лис-М 8 т.р.).
protector
Берем катушку с магнитного пускателя, подключаем наушники. А замкнутый провод включаем через нагрузку киловата 2 и прослеживаем петлю с током, где гудеть перестает, там и к.з. Возможно, что раньше отгорит, чем отыщется. Правда можно взять нагрузку слабее, но тогда нужно усилитель подключать.
Roman D
Хорошо, а если домик деревянный, брус сырой, фаза с плохой изоляцией, узо нет? Жечь?
Или разбирать коробки - и мегером, мегером...
protector
Тогда через трансформатор. Если надежное к.з., тогда и на низкой напруге можно.
Roman D
Да в том и беда, что в теме у нас "пробой изоляции", а не КЗ... так что пока кофейная гуща.
Topmo3
Цитата(Roman D @ 29.12.2012, 12:14) *
Да в том и беда, что в теме у нас "пробой изоляции", а не КЗ... так что пока кофейная гуща.

Прям беда какая то ... одни "партизаны" приходят с вопросами, а исходные, не выпатаешь с них! icon_smile.gif
stayer008
Цитата(Topmo3 @ 29.12.2012, 15:08) *
Прям беда какая то ... одни "партизаны" приходят с вопросами, а исходные, не выпатаешь с них! icon_smile.gif


Извиняюсь за долгое отсутствие.
Ответы на ??????
Проводка 3х-жильная 2.5 квадрата.
Есть заземление, во дворе, как требуется- соль/треугольник/3метра в землю.
УЗО выбивает как подключаешь заземление.
Кажется пробой земли,а может быть я ошибаюсь.
Без УЗО вёс работает, но душа не на месте!
Спасибо за участие
ez81
Нарисуйте схему как у вас включено УЗО ,и второе проверьте сопротивление изоляции мегаомметром с напряжением 1000в измерение проводите между фазным и нулевым проводиком,потом между фазным и защитным и последнее между нулевым и защитным измеренное значение сопротивления изоляции должно быть не менее 0,5мом (500ком) мегаомметры не дорогие типа Е 6-24. Если где-то будет КЗ то самый дешёвый метод поиска указан в посте №11. Сам об этом методе не знал.
push
Сумляваюсь что это пробой изоляции. Точнее сказать утечка тока на землю (корпус оборудования и пр.). Нужна схема подключения приборов и самого УЗО. Возможен вариант с неисправным ТЭНом водонагревателя. Короче искать нужно. Для начала всю нагрузку выключить и попробовать. Если не сработает, то неисправен аппарат. Сработает - проводка или неправильное подключение.
Roman D
Всё отключить, разобрать на вводе соединение между РЕ и N, прозвонить на наличие контакта между ними. Быть не должно.
drmorgan
Вот ссылка на приборы
А вот небольшая статейка по этой теме:
stayer008
Цитата(ez81 @ 26.1.2013, 23:01) *
Нарисуйте схему как у вас включено УЗО ,и второе проверьте сопротивление изоляции мегаомметром с напряжением 1000в измерение проводите между фазным и нулевым проводиком,потом между фазным и защитным и последнее между нулевым и защитным измеренное значение сопротивления изоляции должно быть не менее 0,5мом (500ком) мегаомметры не дорогие типа Е 6-24. Если где-то будет КЗ то самый дешёвый метод поиска указан в посте №11. Сам об этом методе не знал.


Добр.время суток!
Выходные постараюсь купить мегомметр и нарисую схему. Поясните непосвящённому, что такое пост №11. Где прочитать об этом?
Спасибо

с2н5он
над каждым сообщением справа есть например "Сообщение #11", это и есть пост "11
Сергей ДД
В юности пользовался прибором Р-5-10, так вроде назывался. Измеритель кабельных линий(ИКЛ). Так им на кабеле все отклонения волнового сопротивления видны были. Разрыв вверх загогулина, короткое вниз. Имея опыт работы с ним можно очень точно искать повреждения, изменения сопротивления. У связистов(телефонистов) должны быть аналогичные приборы по поиску повреждений, у электриков - кабельщиков больщинство методов и приборов трудно применимы в жилом помещении, но есть и "гуманные".
Обратитесь к спецам.
Гость_Виталий_*
Здравствуйте! Подскажите как (каким прибором) проверить сопротивление изоляции кабеля КИПЭВ 2*2*0,6. Можно ли проверить мегомметром, если да то каким напряжением 100V или 500V. Зарание благодарю
stydent64
Для чего Вам измерять сопротивление изоляции кабелей слаботочников? Мегомметры 500 и 2500 вольт.