Привет. Вопрос такой: есть в каком-нибудь РД требование, связанное с присоединением шкафов, панелей к заземляющему устройству? Конкретно к способу крепления к заземляющему устройству? В шкафу есть заземляющий болт - мы делаем провод под кольцевой наконечник, его на болт и гайкой затягиваем. С другой стороны варим болт к заземляющему устройству, делаем такой же наконечник, насаживаем, затягиваем. Поступила претензия, что на заземляющем устройстве болт не нужен, а нужно какой-то другой наконечник на провод насадить и приварить его. можно отбиться от этого каким-нибудь РД либо отсутствием в них каких-либо указаний? либо действительно что-то есть?
Цитата
Поступила претензия,
Спросите/официально запросите на основании чего появилась претензия. Пусть Вам ткнут какой ГОСТ, РД, СП, и тд вы нарушили. А там уже и разговоры разговаривать.
а то фантазировать можно сколько угодно.
Странная претензия. везде к ЗУ приваривают болт, на который потом прикручивают провода
Captain Kirk
29.12.2012, 10:14
все, можно закрывать тему, эти запросы шальные иногда выводят. извиняюсь за пустую тему