energetic_1941
Всем привет. Хотел уточнить, запитывается здание по первой категории от местной трансформаторной подстанции которая в свою очередь запитаны от двух других ТП. Ну так вот в ПУЭ записано что питание I категории должно осуществляться от двух не зависимых ТП. Внимание вопрос: "Означает ли это что я могу провести два кабеля от местной трансформаторной подстанции?" Т.е. я лично понимаю что это вроде как нельзя делать т.к. если начнут копать то порвут оба кабеля. А если я один кабель подключу к одной ТП а другой абсолютно к другой наход в другом районе то это и будет I категория. Или же все токи можно два кабеля от одной ТП? Т.к. это ТП питается от двух других более мощных ТП.
Работник
Можно от "местной" ТП два кабеля. Прокладывайте их в разных траншеях, или на растоянии 1 метр друг от друга (хотя нужно уточнить, может меньше) в одной траншее. По поводу двух ТП, питающих вашу ТП. Если они подключены к ПС 110(35) кВ с разных секций 6(10)кВ, тогда это независимые источники питания.
energetic_1941
Цитата(Работник @ 26.12.2012, 9:51) *
Можно от "местной" ТП два кабеля. Прокладывайте их в разных траншеях, или на растоянии 1 метр друг от друга (хотя нужно уточнить, может меньше) в одной траншее. По поводу двух ТП, питающих вашу ТП. Если они подключены к ПС 110(35) кВ с разных секций 6(10)кВ, тогда это независимые источники питания.

У меня класс 0,4 кВ. Местная 10/0,4 она в свою очередь от 110/10 Стало быть я могу запитаться от одной ТП двумя кабелями проложив их в разных траншеях тем самым предупредив случай одновременного разрыва? И у меня получится что я запитал I категорию?
электрик Дмитрий
Цитата(energetic_1941 @ 26.12.2012, 10:16) *
У меня класс 0,4 кВ. Местная 10/0,4 она в свою очередь от 110/10 Стало быть я могу запитаться от одной ТП двумя кабелями проложив их в разных траншеях тем самым предупредив случай одновременного разрыва? И у меня получится что я запитал I категорию?

Да, если у Вас двухтрансформаторная ТП, и каждый трансформатор получает питание отдельным кабелем(10 кВ), и Вы первый свой кабель(0,4 кВ) подключите к трансформатору №1, а второй кабель(0,4 кВ) подключите к трансформатору №2.
Shturman1
Почему-то никто не добавляет того, что обязательным условием для электроприемников I категории есть наличие АВР. Даже если вы проложите два кабеля от разных ТП и не поставите АВР, то это будет только II категория надежности электроснабжения.
S-cream
Во, тоже хотел сказать - для 1 категории наличие АВР обязательно.
energetic_1941
Цитата(Shturman1 @ 26.12.2012, 11:10) *
Почему-то никто не добавляет того, что обязательным условием для электроприемников I категории есть наличие АВР. Даже если вы проложите два кабеля от разных ТП и не поставите АВР, то это будет только II категория надежности электроснабжения.

АВР стоит
Эльдар05
стоит где? на последнем ТП к Вам? И кстати, ТП одно или двух трансформаторное?
Мастер Джу
Цитата(Эльдар05 @ 28.12.2012, 0:37) *
стоит где? на последнем ТП к Вам?

А где она еше должна стоять?На 10 Кв ?
Эльдар05
если ТП однотрансформаторное то да