Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ПРИЧИНЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


topojijio
Здравствуйте. В розетках, а также на автоматах балка показывает 195 вольт.
Скажите, какие могут быть причины (механические, плохие контакты фаз, нулей, итд).. и другие ?
Спасибо .
Гость сочувствующий
Цитата(topojijio @ 22.12.2012, 21:04) *
Здравствуйте. В розетках, а также на автоматах балка показывает 195 вольт.
Скажите, какие могут быть причины (механические, плохие контакты фаз, нулей, итд).. и другие ?
Спасибо .

Скорее всего перегрузка сети. Ваши балки, скорее всего, и отапливаются электричеством? Из собственной практики знаю, что для отапливания балков зачастую применяются и самодельные электрообогреватели типа "козёл"
leonidovih
Цитата(topojijio @ 22.12.2012, 22:04) *
Здравствуйте. В розетках, а также на автоматах балка показывает 195 вольт.
Скажите, какие могут быть причины (механические, плохие контакты фаз, нулей, итд).. и другие ?
Спасибо .

Плохие контакты обычно отгорают ,ищите дальше на линии,выходное от транса ,падение напряжения на линии\сечение проводов\.
Roman D
А что такое балка? Бревно такое?
S-cream
балкИ - сараюшки, жилые или нежилые домики.
БАЛО́К, На севере: временное жильё домик, установленный на полозьях.
topojijio
Да, все верно про балок.. Из своей практики еще добавлю, что однажды был случай, что у советского автомата был сломан отходящий контакт на одной фазе..и нагшрузка была приличная, и изза этого было также падение напряжения..
А так да, там отапливают ТЭН-ами.
Еще помойму такое слышал, что если где-то выше по линии ноль искрит (плохо прикручен) то тоже падение может быть.. (не помню - давно было) icon_smile.gif.
Roman D
А, понятно.
Тут надо на трансформаторной подстанции напряжение мерить - или на ближайшем к ней потребителе. Дальше прикидываем длину линии. Если у нас километра три воздушки проводом АС-35, то дальше к гадалке можно не ходить.
А у нас пока гадалка: далеко ли до ТП, какой провод, какая нагрузка, какое напряжение на остальных фазах. Про мощность трансформатора тоже спросить хотелось... так что максимум информации нужен, чтоб нам тут с бубном не плясать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.