Александр Ган
20.12.2012, 11:16
Вопрос от чайника, который работает электриком. У меня есть 4 прокалывающих ответвительных зажима для сип, а мне нужно подключить к сипу ввг 4*6, могу ли я их использовать. Смысл в том, что зажимы предназначены для ответвления сип, а не ввг.
электрик Дмитрий
20.12.2012, 11:41
На практике использовал, работает три года, пока без проблем.
Официальный ответ, полученый от производителей зажимов (TycoElectronics) года три назад, звучал примерно так: иследования по возможности использования прокалывающих зажимов на проводах(кабелях) других марок(кроме СИП) не проводились. А если не официально, то их консультант, сказал, что все используют и работает.
Александр Ган
20.12.2012, 16:23
Спасибо, понял.
Хорошо когда есть у кого спросить.