дравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с ДГУ.
Дано: ШВР, расчётная мощность 45 кВА, 3х к нему подключаются 1 основной ввод от ВРУ, который в свою очередь запитывается от ТП., резервный ввод - ДГУ GEKO-S/DEDA SS - 30 кВА, 3х фазная, в резервном режиме подключается часть нагрузки. (на момент переключения ввода резервируется упсом), линии питания потребителей - 3 3х полюсных автомата.
тип переключения ручной.
вопросы:
хватит ли следующего оборудования для сбора ШВР :
автоматический выключатель вводной 3х полюсный 100А 2
автоматический выключатель 3х полюсный 80А 1
автоматический выключатель 3х полюсный 40А 1
автоматический выключатель 3х полюсный 63А 1
рубильник на переключение 3х полюсный 1
счётчик эл. Энергии 3 фазный 1
по какой схеме лучше подключить нагрузку к ДГУ звезда или треугольник? нагрузка - коммуникационное оборудование(коммутаторы и система хранения данных)
как заземлить ДГУ отдельно или на шину заземления ШВР?