Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Токи КЗ при изолированной нейтрали
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Сергей_*
Добрый день, электрики!
Вопрос следующий. Имеется трехфазная сеть 380В без нуля (изолированная нейтраль). Необходимо посчитать токи КЗ.
В 380/220 считал всегда однофазный КЗ так: Iкз=Uф/(Zт/3+Zц). Брал Uф=220 и все.
А как быть в данном случае? Тут же фазного напряжения, получается, нет. Или тут считается ток КЗ между фазами и по другой формуле?
DoctorGauss
Так как нейтраль изолирована, то однофазного КЗ быть не может. Нужно считать двухфазное КЗ, т.к. оно в данном случае является минимальным. Формула немного другая, т.к. нет сопротивления нулевой последовательности. Методику расчета см. в ГОСТ 28249-93. Быстро проверить расчеты по срабатыванию аппарата защиты при двухфазном КЗ можно с помощью программы Аврал. Вот ссылка http://avralsoft.ru/?page_id=179

P.S. Фазное напряжение никуда не делось, т.к. есть потенциал между фазой и нейтральной точкой трансформатора.
Гость_Сергей_*
Большое спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.