Прошу Вас подтвердить правильность выбранной мною системы заземления.
Объект - большой невзрывопасный цех с сотней электроустановок 0,4 кВ размером 100х80 метров, в цех встроена КТП 6/0,4 кВ (расположена посеридине у стены), емкостной ток однофазного замыкания в сети 6 кВ - 4 Ампера.
Питание электроустановок 0,4 кВ осуществляем по 5-проводным шинопроводам (3L+N+PE). К корпусу каждой установки присоедениен PE, кроме того корпус каждой электроустановки металлоконструкциями (стальные полосы и др.) присоединен к контуру уравнивания потенциалов, проложенным по внутреннему периметру цеху, огибая КТП.
Теперь варианты заземляющего устройства КТП:
1. Выполнить от КТП выносное ЗУ в виде контура 17х14 метров в 20 метрах от здания (обоснование - низкий ток однофазного замыкания в сети 6 кВ, экономия на контуре)
2. Выполнить ЗУ по внешнему периметру цеха, при этом размер его огромен 104х84 метра.
Выбрал 1 вариант. Правильно ли я сделал?