watertraveller
скажите пожалуста при подключении бойлера ( когда он греет воду) напряжение в сети ( показание на реле напряжения)
падает на 8-10Волт ето нормально????
п.с. бойлер аристон 80литров тена 1,5кв
savelij®
Возможно, что при Вашей линии это нормально... Причём зависит не только от внутриквартирной проводки, но и общедомовой.
watertraveller
разводку делал сам, от счетчика который на улице заходит главний
провод ну а там через автоматы идет отдельно линия на бойлер медь 2,5 есть на резетке и заземление.
uvk2
Полтора киловатта на 80 литров воды - вы не ошиблись? В чайниках и то 2.2 кВт.
watertraveller
посмотрел ARISTON PRO ECO 80 V:
• Емкость: 80 л
• Мощность: 1,8 кВт
• Время нагрева (ΔT = 45°C): 2 ч 27 мин
• Максимальная рабочая температура: 80 °C
• Потребление энергии (при 60°C): 1,22 кВт/24 ч
• Максимальное рабочее давление: 8 Бар
• Степень защиты: IPX3



belok5
а какое сечение на улице? я так понял, это что-то типа дачного массива?

PS - бойлер не проточного типа, потому и потребляет так мало. просто долго)))
watertraveller
ето часный сектор дом , сечас у нас (украина) везде меняют подвод к дому, идут (одинарный) провод
в охране перерекрученний друг с другом на вид сечение 5-6 алюминий
с2н5он
если частный дом, то многовато, но терпимо
или Вы далеко от подстанции или не Вы один любите горячуу воду