Sergey Sh
10.10.2012, 10:33
Освещение территории прожекторами. Одна линия длинной 700м.п. кабель ВВГ нг 4*4мм2 нагрузка 7квт ( 17 прожекторов*400Вт ). Работают только 3и из 17ти прожекторов и те на одном столбе, но на разных фазах. Какие возможные причины того, что не работают остальные ( на одном снятом были пробиты и конденсатор и дроссель ). Линия работает полгода.
на первом, последнем и т.д. столбе?
Sergey Sh
10.10.2012, 10:51
Здравствуйте! Работают 3и прожектора на втором от щита подключения столбе. Всего семь столбов.
Работник
10.10.2012, 11:25
Возможно обрыв нулевого проводника. Произведите осмотр подключения КЛ и прожекторов (при отключеном состоянии).
значит на первом тоже не работают
подключение сетильников как сделано, идет в разрыв провода 4*4мм2?
кстати лампы целые? какие - ДРЛ?
пысы: 100 м. пролеты - не хило
пысыпысы: проще всего подниматься на опору, начиная с 1-ой и смотреть
Volt380
10.10.2012, 14:37
замеры? напряжение на светильниках? а то мож как в том анекдоте "а лампочку менять пробовали?))"
Sergey Sh
10.10.2012, 19:15
На столбах в распредкоробках стоят автоматы для отключения столба. Кабель в распредкоробке разрывается через клемные колодки. Все провода прозванивались-все звонились, кроме последнего:- последний прозванивался на корпус столба,:-- после снятия последнего прожектора определили, что накрылся конденсатор.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.