Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление телекоммуникационного шкафа
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Тимур_*
Выполняю проект на электроснабжение офиса. Одно из помещений - склад, где устанавливается телекоммуникационный шкаф. В шкафу устанавливаются две двойные розетки - одна рабочего электроснабжения, другая - гарантированного. Шкаф, насколько мне известно, необходимо заземлить. Вопрос - как? Вариантов у меня 2 - 1. Сделать ГЗШ, заземлить корпус шкафа на неё, и протянуть отдельный заземляющий PE провод до шины РЕ щитка, но расстояние от шкафа до щитовой порядка 20 метров, получится неоправданный расход меди. 2. Также сделать ГЗШ, но не тянуть отдельный провод, а присоединить к ГЗШ один из РЕ-проводников групповых кабелей электроснабжения, которые идут к розеткам, но в таком случае вопрос - какой именно - гарантированного электроснабжения или рабочего, и чем это обосновано? Подозреваю, что данный вариант неправомерен. Пожалуйста, объясните, как правильно. Спасибо.
ink_elec
Цитата(Гость_Тимур_* @ 8.10.2012, 10:52) *
Пожалуйста, объясните, как правильно. Спасибо.

Правильно, должно быть выполнено уравнивание потенциалов между 2мя заземлителями рабочим и защитным, согласно СО 153-34.21.122-2003.
Еще ГОСТ Р 50571.10-96 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ, ознакомьтесь.
с2н5он
уточните источник питания розеток один и тот же?
Гость_Тимур_*
Источники питания розеток разные, т.к. одна розетка - гарантированного электроснабжения. Т.е. к каждой розетке приходит свой кабель.
RomanNV
Маленький оффтопик.
Вызывает сильное сомнение легитимность установки розеток в складском помещении.

Зарубит экспертиза ваше решение, КМК.
Sist
склад не пройдёт назвать серверной
от щита два ввода тип TN-S и сделать ГЗШ и с гзш заземлить медным проводником 16мм и более.
С розеток PE проводники на гзш.

"О противопожарном режиме"
XIV. Объекты хранения
348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.
349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.
Гость
Как правило в телеком. шкафах для заземления оборудования ставится шина медная и соединяется она с ГЗШ отдельном проводом
ez81
Цитата(RomanNV @ 8.10.2012, 9:15) *
Маленький оффтопик.
Вызывает сильное сомнение легитимность установки розеток в складском помещении.

Зарубит экспертиза ваше решение, КМК.

Придерживаюсь данного мнения. Так как даже выключатели освещения распологают снаружи.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.