Гость_Андрей_*
Выключатель Legrand с «огоньком», дальше трансформатор LFlash 230->12V мощность 150W (куплен в Леруа , на коробке написано «Трансформатор понижающий с электронной защитой. Модель GD03C-150W»), дальше параллельно 5 галогеновых ламп Uniel 12 V (35+35+35+20+20=145 W).
В общем все так, как сказали подсоединить при покупке всего этого в магазине. Пол года работало без проблем. Потом стало периодически вырубать общий автомат (т.е. все электричество в квартире вообще) при включении этой «гирлянды» . Менял трансформатор и выключатель на точно такие же, пересобирал всю «гирлянду». Не помогло. Заметил, что после включения автомата обратно, какое-то время все работает, включается, выключается. Но если включить «это» снова часа через 2-3, автомат вырубает. От того, включены или нет другие электроприборы или свет в квартире – не зависит.
Помогите советом или догадками почему.
Пожалуйста.
case69rus
проводку смотрели? ревизия распайкоробок?протечки какие были?
скорей всего косяк на линии после выключателя.
кстати, нельзя исключить что и автомату приходит конец. какой стоит?
Гость
если это автомат, то почему только при включении этого выключателя?
и еще - подключал через этот выключатель обычную лампу накаливания (без трансформатора) - вроде не вырубает. Такое ощущение, будто он (трансформатор) накапливает там себе что-то через "огонек" Legranda, а потом при включении его "прошибает". Это, видимо, совсем ненаучно, но и другого объяснения у меня нет. И то, что это не всегда происходит, а после нескольких часов выключенного состояния. Но тогда почему пол года все работало?
case69rus
как вариант- вполне возможно. в нем, в входных цепях, стоит фильтр с конденсатором. возможно, если разобрать трансформатор, исключить этот фильтр и проблема пропадет. может стоит подумаль чтоб зашунтировать первичную цепь многокилоомным сопротивлением.
Гость
А если выключатель будет без "огонька" проблема должна разрешиться?
case69rus
да, если вся остальная проводка после выключателя без косяков
Гость_Андрей_*
Спасибо!
Хотя огонек жалко, он там как раз больше всего и нужен - в прихожей, при входе в квартиру.
Может, автомат поменять? Смущает, что он полгода работал без проблем. Полгода автомат добивал - и добил?
case69rus
автомат-то какой?
Гость
На написано, так определить не могу.

Фото вот:
http://foto.mail.ru/mail/a_vasenev/1

Вырубает черный тумблер слева от номера квартиры (129).

В щите 4 пробки - свет(верх), розетки(низ), стиральная машина, и электроплита. И одна общая на них все (т.е. на все электричество), вот ее и вырубает.
Дому 10 лет, т.е. там все почти новое.
case69rus
это дифавтомат 32а/30ма. если не ошибаюсь, тираспольского завода. бывает и сыпятся. так что если и поменяете, потеряете в деньгах, но выиграете в надежности.

а соседу вашему из 130 квартиры очень неплохо-бы зачистить провод и протянуть винтовые соединения- провод явно подгоревший
Гость
Ого! Сразу видно профессионала!
Вот спасибо. Так и сделаю.
А какой автомат лучше купить, не посоветуете? И кого лучше привлечь для его замены? сколько может это стоить?
case69rus
моеллер, легран, абб- не УЗО, а именно диффавтомат 32/0.03 или 40/0.03.
по стоимости не скажу- в разных городах и цены, и расценки разные
Гость_Андрей_*
Огромное спасибо! Попробую поменять.
И соседу рекомендации передам )