Добрый день. У меня возник следующий вопрос. В настоящеее время для защиты от подпитки места кз при работе С.Д. Р=4000кВт в режиме генератора используется связка из РБМ-171, РН-54 и РЧ-1. С переходом РЗА на SEPAM 1000+ M87 возможен вариант вместо РБМ-171 использовать защиту 32р для защиты двигателя в режиме работы генератора с завязкой с помощью логических уравнений с мин. защитой и понижением частоты. Вданной защите используется уставка по обратной мощности. Не совсем понятно от чего отталкиваться : что под этим подразумевается- то ли генерируемая мощность, а в первый момент в режиме генератора она практически номинал, то ли мощность выдаваемая к месту кз генерируемым током. Если кто-нибудь с этим сталкивался заранее благодарен за совет.