Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: мистика для начинающего
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


rektor32
Доброго времени суток! В гараже по двум стенам стоят светильники и розетки, гараж год простоял и отказала одна сторона, стали разбираться...В розетку вставляем отвертку индикаторную и показывает что там два плюса, и в проводке светиьника тоже самое, на другой стороне нормально...полезли в сам счетчик, стандартная разводка: из счетчика плюс и минус идут на одну сторону и такие же провода на другую, на нерабочей стороне от счетчика отходит плюс и минус и соеденяются с двумя двухжильными кабелями(один на светильники а другой на розетки).соеденены правильно, на другой стороне также и все работает(по одной жиле от кабелейна минус и по одной на плюс) причем минус идет через тумблер, для возможности отключения, стали проверять, плюс впорядке, а в минусе проводе от счетчика до тумблера минус, а после тумблера плюс идет, провода алюминиевые,сперва идут вместе а потом расходятся. В чем причина, откуда второй плюс взялся???? раньше было все нормально

В данный момент из светильников лампочки выкручены и один вообще снят провода его не замкнуты,и было разок при включении и выключении тумблера светильник загорался на доли секунд,пробовал отверткой замыкать контакты на тублере,ничего
uvk2
Проверьте проводку от счетчика до светильников на предмет обрыва или ненадёжных соединений.
savelij®
И забудьте про плюсы и минусы в сети переменного тока, а то трудно понять, что значит
Цитата
причем минус идет через тумблер, для возможности отключения, стали проверять, плюс впорядке, а в минусе проводе от счетчика до тумблера минус, а после тумблера плюс идет
rektor32
это значит, что от счетчика в нулевой провод установлен тумблер, для его разрыва, отключения питания.И в нулевом проводе от счетчика до тублера показывает ноль, а после тумблера фазу....

Я соеденил нулевой провод напрямую в обход тумблера,все светильники без лампочек, теперь везде индикатором показывает ноль и фазу в розетке и в светильнике, при подключении переноски в розетку она загорается, а при поключении светильника, лампочку в него вставляю, обратно ноль исчезает в светильниках,а в розетке остается, выкручиваю лампочку, обратно появляется ноль

что езе заметил в проводке до счетчика тоже показывает две фазы, а псоле счетчика фазу и ноль и дальше канитель котора описана выше
вот схема, начиная от счетчика
savelij®
Цитата
это значит, что от счетчика в нулевой провод установлен тумблер, для его разрыва, отключения питания.И в нулевом проводе от счетчика до тублера показывает ноль, а после тумблера фазу....
Тогда, так и должно быть, ибо фаза попадает на другой конец тумблера через нагрузку
rektor32
Недолго думая решили проблему, пустили по стене новую проводку и заново подключили светильники))))))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.