Ребята, привет! Вот у нас (недавно) был такой случай на одной однотрансформаторной подстанции № 99 35/6 кВ.
В прошлый четверг 06.09.12 г. на этой П/Ст одновременно отключились 2 фидера: Ф.99-02 и Ф.99-04. На фидерах установлены Sepam S20.
Выгрузка аварийной информации показала следующее:
1) по фидеру Ф.99-02:
Токи отключения 06.09.12 г.:
Осциллограмма отключения показала следующее:
На обоих рисунках по Ф.99-02 действительное время отключения 06.09.12 16:02:06. Сработала отсечка.
1) по фидеру Ф.99-04:
Токи отключения 06.09.12 г.:
Осциллограмма отключения:
На обоих рисунках по Ф.99-04 действительное время отключения 06.09.12 16:02:12. Сработала отсечка.
На осциллограммах я взял моменты между состояниями "Включено" и "Отключено" (входы I12 и I11 соответственно)...
Вопрос: из-за ОПНп-6/7,2 установленных на выключателях (тележке) не может быть такое?
Фидеры сработали почти одновременно: 16:02:5 и 16:02:12.