Ребят, подскажите, пожалуйста допустимые токи утечки на следующие ОПН'ы при испытании напряжением постоянного тока:
1) ОПН(п,св)-6/7,2(7,5)
2) ОПН-35/40,5(42)
И кстати, прилагаемое напряжение постоянным током какое должно быть?
В поисковиках нужной инфы не нашёл...
Roman D
Про ОПН нужно искать ток проводимости, а не ток утечки.
rus485lan
Хорошо, я всетаки нашёл то, что нужно. Только там не указано время испытания: подаётся наибольшее рабочее напряжение, смотрим ток проводимости, а время испытания не указано.
Пилигрим
Цитата(rus485lan @ 12.9.2012, 18:17) *
Хорошо, я всетаки нашёл то, что нужно. Только там не указано время испытания: подаётся наибольшее рабочее напряжение, смотрим ток проводимости, а время испытания не указано.

А не надо тебе время испытания! Этож не изолятор какой, который из фарфора весь! Поднимаешь напругу до значения наибольшего напряжения и меряешь ток проводимости на выходе в рассечке заземления! А сколько у тебя времени это займёт, так от тебе зависит!