Pinchikryak
Добрый день !

Требуется проложить кабель питания электродвигателя 315 кВт.

Расстояние 100м. Структура след.: ТП -100м->Частотник->12м-двигатель 315 кВт.

Пока есть мнение что подойдет 2 кабеля АВВГ 4х185мм Проложенных в параллель.

Если есть специалисты - дайте пожалуйста свой совет.
Заранее спасибо.

drmorgan
По моим расчётам с учётом того что кабель алюминиевый и и проложен в земле, тогда получается,ток нагрузки 478,607А, при мощности в 315кВт.
По длительному току: Проходит в параллель 2 кабеля сечением 120 мм.кв
А с запасом по нагрузке :
Род тока:3-х фазный, напряжение, В = 380

коэффициент мощности = 1

коэффициент полезного действия = 1

дополнительный коэффициент = 1

Потери напряжения, % = 5

Длина проводника, м = 112

прокладка кабелем из алюминия: 4х жил в земле ***

удельное сопротивление по алюминию,ом/м = 0,028



РАСЧЕТ

мощность, кВт =157,5

сила тока, А =269,3035

сечение проводника по длительному току, мм.кв =150

При длине проводника 112 м, номинальном напряжении 380 В и допустимой (установленной вами) потери напряжения 5 % ( или 19 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 361 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 70 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 239,3035 А сечение составляет 120 мм.кв

Выбираем сечение по длительному току 120 мм.кв

диаметр проводника, мм =13,82

ток плавления проводника, А =3043
Но в принципе, главное чтобы сечение не было меньше допустимых значений с учётом запаса, а так , как говорится кашу маслом не испортишь, просто большее сечение дороже стоит.
savelij®
Цитата
коэффициент мощности = 1
Какой нафиг "1"?! У ТС электродвигатель.
drmorgan
Цитата(savelij® @ 2.9.2012, 23:31) *
Какой нафиг "1"?! У ТС электродвигатель.

Извиняюсь за ошибку не учёл коэффициэнты на двигатель, спс за подсказку, вот пересчитал.
Пропустить в параллель 2 проводника, ток нагрузки 563,067А, при мощности в 315кВт. По длительному току 2 кабеля сечением 150мм.кв.
Расчёт с запасом по токовой нагрузке:

Род тока:3-х фазный, напряжение, В = 380

коэффициент мощности = 0,85

коэффициент полезного действия = 0,9

дополнительный коэффициент = 0,9

Потери напряжения, % = 5

Длина проводника, м = 112

прокладка кабелем из алюминия: 4х жил в земле ***

удельное сопротивление по алюминию,ом/м = 0,028



РАСЧЕТ

мощность, кВт =157,5

сила тока, А =316,5335

сечение проводника по длительному току, мм.кв =185

При длине проводника 112 м, номинальном напряжении 380 В и допустимой (установленной вами) потери напряжения 5 % ( или 19 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 361 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 70 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 281,5335 А сечение составляет 150 мм.кв

Выбираем сечение по длительному току 150 мм.кв

диаметр проводника, мм =15,35

ток плавления проводника, А =3561

Гость
drmorgan,
то есть кабеля выбранного мной (АВВГ 4х185) хватает с запасом ?
drmorgan
Цитата(Гость @ 3.9.2012, 7:43) *
drmorgan,
то есть кабеля выбранного мной (АВВГ 4х185) хватает с запасом ?

Да , 2 кабеля в параллель.
Pinchikryak
Цитата(drmorgan @ 3.9.2012, 10:06) *
Да , 2 кабеля в параллель.


Спасибо гигантское )



Тему можно закрывать.
OnemUncefon
yapOn привел расчет минимального сечения кабеля по термической стойкости.
По циркуляру Ц-02-98Э выполняется проверка кабеля на невозгорание при воздействии тока короткого замыкания.
Дмитрий.Ч.
Я для расчета пользуюсь этим сервисом:
Онлайн рсчет сечения провода

Можно доверять этим услугам?
Гость
здесь есть полезная информация http://electrodvizhok.com.ua/
Гость
ребята, а вы не забыли, что по условиям стоит частотник. он не будет давать такие пусковые токи и косинус.
Гость_Dyushes_*
Гость_Гость_* совершенно прав, при использовании частотника КПД почти100%, cosфи почти 1 для этого я их и ставлю