Цитата(savelij® @ 2.9.2012, 23:31)

Какой нафиг "1"?! У ТС электродвигатель.
Извиняюсь за ошибку не учёл коэффициэнты на двигатель, спс за подсказку, вот пересчитал.
Пропустить в параллель 2 проводника, ток нагрузки 563,067А, при мощности в 315кВт. По длительному току 2 кабеля сечением 150мм.кв.
Расчёт с запасом по токовой нагрузке:
Род тока:3-х фазный, напряжение, В = 380
коэффициент мощности = 0,85
коэффициент полезного действия = 0,9
дополнительный коэффициент = 0,9
Потери напряжения, % = 5
Длина проводника, м = 112
прокладка кабелем из алюминия: 4х жил в земле ***
удельное сопротивление по алюминию,ом/м = 0,028
РАСЧЕТ
мощность, кВт =157,5
сила тока, А =316,5335
сечение проводника по длительному току, мм.кв =185
При длине проводника 112 м, номинальном напряжении 380 В и допустимой (установленной вами) потери напряжения 5 % ( или 19 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 361 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 70 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 281,5335 А сечение составляет 150 мм.кв
Выбираем сечение по длительному току 150 мм.кв
диаметр проводника, мм =15,35
ток плавления проводника, А =3561