Цитата(неэлектрик @ 27.8.2012, 11:09)

Уважаемые специалисты! Электрик СНТ провел подключение проводом СИП-4 таким образом, что провод задевает сверху за колпак фонаря на столбе. Сказал, что проблем никаких нет, все правильно. Насколько это безопасно и чем это грозит мне как потребителю. Может ли изоляция провода перетереться, коротнуть? И если коротнет, что будет внутри со счетчиком и т.д.?
Начнем с того что : - "ПУЭ п/п 6.3.3. Установка светильников наружного освещения на опорах ВЛ до 1 кВ должна выполняться:
1. При обслуживании светильников с телескопической вышки с изолирующим звеном, как правило, выше проводов ВЛ или на уровне нижних проводов ВЛ при размещении светильников и проводов ВЛ с разных сторон опоры. Расстояние по горизонтали от светильника до ближайшего провода ВЛ должно быть не менее 0,6 м.
2. При обслуживании светильников иными способами - ниже проводов ВЛ.
Расстояние по вертикали от светильника до провода ВЛ (в свету) должно быть не менее 0,2 м, расстояние по горизонтали от светильника до опоры (в свету) должно быть не более 0,4 м.
"
Последствия для Вас могут оказаться очень плачевными. Допустим это ответвление - ввод в ваше здание. Через некоторое время СИП перетрет изоляцию на жилах, коснется на корпус фонаря - и вот тебе межфазное замыкание, на подстанции произойдет перекрытие рубильников и т.п. и т.д. Далее ЭСО вас обвинит в том, что вы как лицо ответственное за вашу отпайку не проводили ППР ввода в здание, что привело к аварии с большими убытками... Так что заставьте своего электрика обеспечить нормативное расстояние между проводом и фонарем!