Пожарный при проверке написал недостаток, ссылаясь на ПУЭ (не указав ссылки на пункт ПУЭ), что отсутствуют протоколы измерения изоляции. Хотя они были, но прошлогодние. Возник вопрос, какие необходимо проводить испытания и изменения, а если и с сылкой на № пункта нормативной документации-то будет совсем прекрасно.
не думаю, что все ограничивается ПТЭ ЭУ потребителей 2003г.
и не совсем понятно, что за Э1
При приемо-сдаточных испытаниях действуют нормы ПУЭ. При эксплуатационных- ПТЭЭП. У вас скорее всего второе
Tchernishev
9.9.2006, 0:56
Все станки, двигателя, кабели и тд: сопротивление изоляции измеряется раз в 6 лет, для сварочных трансформаторов эти действия следует проводить не реже 1 раза в год.
Для передвижных - раз в пол года,
Во взрывоопасных зонах - раз в год.
Однако стоит заметить, что наровне с протоколами измерения изоляции необходимо как миниум предоставлять ещё протоколы:
2. Измерения сопротивления Фаза - нуль или Тока к.з.
3. З.У. (с паспортом З.У.)
4. Металлосвязи.
еще можно добавить испытания автоматов,
но вопрос стоял так: что, когда и на основании чего
Периодичность повторных испытаний (а в вашем случае это повторные испытания) описана в ПТЭЭП прилож.3. Дело в том, что в данный момент в России отсутствуют общие нормы по периодичности проведения повторных испытаний.
Вот что говорится в ПТЭЭП по этому вопросу:
3.6.2. Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте (далее - К), при текущем ремонте (далее - Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях, т.е. при профилактических испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не связанных с выводом электрооборудования в ремонт (далее - М), определяет руководитель Потребителя на основе приложения 3 настоящих Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий.
Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний в разделах 1 - 28 является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя.
Т.е. пожариник был не прав и его действия можно обжаловать. Кроме того, любой проверяющий обязан при выдачи предписания делать точную ссылку на действующий НД.
[size=12][/size]
вот это уже настоящий ответ
благодарю КООТ
вот уж эти расплывчатые фразы - "определяет руководитель Потребителя ", а потом инспекторам доказывай что ты не бегемот.
Конечноже ПТЭЭП читал, а в пожарных нормативных документах что нибудь похожее есть.
Прикольно, вчера приносят мне предписание от пожарника и один пункт звучит так:
"Представить технический отчет о проведении замеров изоляции эл.проводки и заземляющих устройств давностью не более 3-х лет (ППБ 01-03 п.57)."
Я ржал до коликов, потом иду к нему и спрашиваю: "Нужен тех.отчет или протокол замеров изоляции, и чё то про заземление я не догоняю?"
Он говорит: "А чё я там написал?"
Потом начинает объяснять и со его слов я понимаю, примерно такой смысл:
-Нужен протокол по сопр. изоляции и протокол наличия цепи между заземлителями и заземляющими проводниками.
Вот и думай после этого-чё они от тебя хотят?
По новым правилам ПТЭЭП действительно сроки испытаний нормируются самими тех.руководителями предприятий, но есть ещё правила пожарной безопасности в Российской федерации ППБ 01-93 и изменения и дополнения, введенные в действие приказами МВД России 1999г. п.1.4.9. При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не реже одного раза в три года должен проводиться замер
сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, результаты замера оформляются соответствующим актом (протоколом).
Николай4
28.4.2007, 11:30
Николай5
28.4.2007, 11:34
Нашел ППБ 01-2003, эти правила уже без пункта об обязательных испытаниях через три года. Я думаю что протоколы испытаний и предоставление тех.отчета в указанные ранее сроки можно оспаривать согласно существующих Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей(ПТЭЭП).
Протокол №1. Измерение сопротивления изоляции.ПТЭЭП п 2.7.13 и табл.37 (эл.проводки), Приложение 3 раздел 6.2 - силовые кабели, Приложение 3 разделы 16.1, 20.1, 1.1, 22.1, 23.1, 24.2, 27.1; ПУЭ 7изд.п.1.8.37
Протокол №2. Проверка цепи “Фаза-нуль” путём непосредственного тока однофазного к.з. ВНИМАНИЕ: Ввиду того, что вышло новое издание ПУЭ в части 1.7.79 аппараты защиты проверяются не на кратность тока срабатывания,
а на время отключения ( 127В - 0,8сек,
220В - 0,4сек,
380В - 0,2сек,
более- 0,1сек для систем с TN.)
- необходимость в Протоколе №2 отпала, токи КЗ заносятся в протокол №6,
и рассчитываются по времени срабатывания защиты.
ПТЭЭП п 2.7.13; 3.4.12
Протокол №3. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами.
Протокол №4. Измерения сопротивления заземляющего устройства.
ПТЭЭП п 2.7.13, и по срокам РД 34.21.122 - 87 Инструкции по устройству молниезащиты п 1.14, и ПТЭЭП Приложение 3 раздел 26.1, 26.4, 28.5
Протокол №5. Измерения удельного сопротивления грунта. ПТЭЭП п 2.7.13, 2.7.15 (Методические рекомендации по проведению испытаний Часть I. Мосгосэнергонадзор. Москва 2001 год.)
Протокол №6. Проверки времени защитного автоматического отключения поврежденной цепи электроустановки до 1 кв защитно-коммутационным аппаратом , реагирующим на сверхтоки или дифференциальный ток. ПТЭЭП п 2.7.16,17, ПУЭ п.3.8.37. п. 2, МЭК 364-6-61 «А» приложение 1.
Проверки автоматических выключателей. ПУЭ 1.7.79
По теме периодичности испытаний есть приличная страничка:
http://yanviktor.narod.ru/ispytaniya/index.htm
Периодичность испытаний. При составлении годовых ППР.ТО кроме ПТЭЭП необходио учитывать отраслевые НТД (П1.6.5,6ПТЭЭП).в отраслевых документах некоторые виды испытаний ужесточены (что не противоречат ПТЭЭП),например есть ПТЭ АЗС (РД 153-39.2-080-01):изоляция,ЗУ 1 раз в год,ток КЗ 1 раз в 3 года.Есть межотраслевые правила по охарне труда (действующие- я уточнял у госинспектора инспекции труда (по охране труда) ПОТРМ 011-2000 -в общественном питании,ПОТРМ 013-2000-при химической чистке и стирке,ПОТРМ 014-2000-в розничной торговле,в помещениях повышенной и особоопасных согласно этих ПОТРМ измерение изоляции 1 раз в 6 месяцев.Так что у кого есть пищеблоки получается что изоляция замеряется 1 раз в 6 месяцев(как правило все пищеблоки с повышенной опасностью-помещения)а если без повышенной опасности -1 раз в год,ЗУ-1 в год.То же самое в торговле. В медицине свои требования.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.