Имеется генератор, 230вольт, три фазы. Значит, между фазой и нулем будет 127 вольт? Возможно-ли использовать такой генератор для питания дома, взяв 2 фазы? устройство АБ-8-Т/230М.
По моему мнению - можно, но нужно использовать к примеру специальные выключатели для освежени (разрыв 2-полюсов) обязательное заземление..
Ну короче все то же что и в 2-х фазных цепях 380 В.
Возможно-ли использовать такой генератор для питания дома, взяв 2 фазы?
Я бы не советовал!
А, что, приборы на 127В в России перевелись? Насколько я знаю, есть еще немало мест, где такая сеть. Ну, и о трансформаторах давайте не забывать.
Влад
ГИС, почему? Обоснуйте. О приборах на 127вольт речь не идет. Вариант с трансформатором это понятно, а по существу вопроса?
В центре Москвы до сих пор остались ТП с фазным напряжением 127В. И в домах приходится установливать двухполюсные выключатели освещения!
Ну хотя бы потому, что не дай бог не отключить полностью потребителя от сети... чревато последствиями.
Во вторых это лишний геморой В центре Москвы до сих пор остались ТП с фазным напряжением 127В. И в домах приходится установливать двухполюсные выключатели освещения!
Кстати, этот самый генератор ГАБ... У него обмотки звездой или треугольником? Встречал я автономки с переключением с треугольника на звезду.
И все-таки, господа, нормально обьяснить можете?
Холодильник будет работать, или дрель?
Tchernishev
11.9.2006, 18:10
Работать то будет ваш холодильник, но генераторы очень не любят несимметрии, а если будет долго работать, то обмотки ротора повыгарают...
У Вас генератор с подключением обмоток по схеме треугольника. Там нет нейтрального провода, и нет линейного напряжения 127 вольт. Подключать нагрузку (220В) необходимо между фазами.
Холодильник работать будет. Но при проектировании распределения нагрузки необходимо учесть, что максимальная мощность 70% от номинала генератора и перекос нагрузки между фазами не более 40%.
Если выполнить эти условия все будет работать.