Уважаемые работники испытательных лабораторий (если такие есть), кто нибудь испытывал сжимы VAGO и им подобные (это такие штуки на защелках для электрических соединений), если да, то поделитесь результатами. Монтажники и эксплуатационники то же не оставайтесь в стороне делитесь впечатлениями.
ЗЫ. Уж больно конструкция ненадежная, но соблазнительно к применению.
Мы испытывали, держит нормально. При номинальном токе особо не греются.
Сегодня к нам заглянул представитель Legrand, принес образцы новых клеммных колодок. Естественно у нас появилось желание поэкспериментировать, раз представилась такая возможность. Провели ВВИ, было подано напряжение 5кВ частотой 50Гц, испытания проводились в течение одной минуты между собой и на землю. Ток утечки составил 0,12мА, а на отдельных образцах был ниже чувствительности прибора и не фиксировался.