неспециалист
10.8.2012, 14:53
В частном 2-эт.доме - по одной фазе на каждый этаж. На первом этаже дома была установлена сплит-система на 36 кв.м., питание подключено к обычной электророзетке. Из-за низкого входного напряжения в сети сплит-система постоянно отключалась. Приобрели стабилизатор напряжения мощностью 2 квт., через него подключили сплит-систему. Ее работа сразу наладилась. Несколько дней назад в соседнем частном доме сгорела одна из фаз. Соседи перекинули электроснабжение своего дома на ту фазу, к которой подключен первый этаж нашего дома. После этого мы включили наш стабилизатор напряжения и соответственно, сплит-систему. В соседнюю электророзетку (через три метра от той, к которой подключен стабилизатор) включили зарядное устройство мобильного телефона. Эта соседняя розетка стала перегреваться, пластмассовый кожух розетки почернел, появился запах горелого. Электроприборы отключили. Кожух соседней розетки сняли, проверили тестером наличие в розетке тока: на одном тестер показывает фазу, на другом -0, т.е., как я понимаю замыкания в розетке нет. Попробовали включить снова сплит-систему через стабилизатор, а из этой соседней розетки, которая до этого горела, искры посыпались. Что делать, посоветуйте.
Shturman1
10.8.2012, 15:07
А из соседней розетки искры посыпались когда в неё ничего не было влючено? Или как?
Михаил Ник...
10.8.2012, 15:26
Цитата
Эта соседняя розетка стала перегреваться, пластмассовый кожух розетки почернел, появился запах горелого.
Данная розетка уже потеряла часть своих изоляционных свойств, да и контакты в ней наверное обгарели. Вообщем её надо менять.
Shturman1
10.8.2012, 15:42
Цитата
Вообщем её надо менять.
То что надо менять это очевидно. Только вот надо понять в чем была проблема. Скорее всего, что в этой розетке и было КЗ.
Вопрос к автору. А вы эту сгоревшую розетку уже вынимали? Провода к ней были надежно прикручены?
savelij®
10.8.2012, 17:18
Цитата
Только вот надо понять в чем была проблема. Скорее всего, что в этой розетке и было КЗ.
Наиболее вероятно, что просто не протянуты контакты в проходной розетке, а КЗ тут не при делах...
Цитата(savelij® @ 10.8.2012, 18:18)

Наиболее вероятно, что просто не протянуты контакты в проходной розетке, а КЗ тут не при делах...
МНе тоже так подумалось. Об этом может косвено свидетельствовать и нагрев розетки в которую втыкали ЗУ. То бишь - шлейфом описываемые розетки соединены, скорее всего.
Shturman1
10.8.2012, 22:45
Цитата
просто не протянуты контакты в проходной розетке, а КЗ тут не при делах...
а при плохом контакте разве аж искры могут посыпаться из розетки? Ну с нагревом при плохом контакте как то понятно, но что бы искры.... Хотя....
А кстати вопрос к автору. А защита сработала когда из розетки искры посыпались?
Гость сочувствующий
11.8.2012, 10:53
Цитата(Shturman1 @ 10.8.2012, 22:45)

а при плохом контакте разве аж искры могут посыпаться из розетки? Ну с нагревом при плохом контакте как то понятно, но что бы искры.... Хотя....
А кстати вопрос к автору. А защита сработала когда из розетки искры посыпались?
Могут и искры посыпаться, если розетки запитаны шлейфом, а контакт ослаб. Похоже у топик-стартера именно такой случай: включили зарядное устройство в соседнюю розетку, тем самым пошевелив её, слабый контакт и проявил себя.
Shturman1
11.8.2012, 17:14
Цитата
Могут и искры посыпаться, если розетки запитаны шлейфом, а контакт ослаб. Похоже у топик-стартера именно такой случай
скорее всего так оно и есть