Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Духовой шкаф на 250 В
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


motveef
Привет коллеги, ситуация следующая. Заказчик в квартиру купил духовой шкаф, на котором указано рабочее напряжение 250 вольт. При установке, гении мебельщики, наговорили ему что при работе духовки сгорит проводка, что она будет забирать всю напругу на себя и бла бла бла.. Заказчик повелся, и теперь требует подачу на розетку 250 вольт. Ни разу не сталкивался с оборудованием расчитанном на 250 вольт, остюда вопрос, кто нибудь встречал подобное в своей практике? Как выкручивались?
Гость_Евгений_*
А в паспорте какой предел напряжений написан?
RomanNV
Если духовой шкаф работает на обычных тенах (ни индуктивный, ни СВЧ...) то его нагрузка носит чисто активный характер.
По этому, его ток прямопропорционален напряжению.
Т.е. чем меньше напряжение питания, тем ниже потребляемый ток и тем ниже потребляемая мощность.
Так что ничего плохого с кабелями не случится, наоборот им будет легче. А своему заказчику попытайтесь объяснить, что это указано максимально допустимое напряжение.
А ещё можете показать ему ГОСТ 13109-97 про качество электроэнергии и показать, что 250В никто ему не даст, так как это превышает предельно допустимые отклонения напряжения от 220В в +/-10%.
Sinus
Ну вот пусть мебельшики, особенно гении и решают эту проблему.
Вы главное сделайте подключение по правилам, и все будет хорошо.
А 250 В, это какбэ сказать, не обращайте внимания, рекламный ход производителя продающего оборудование в РФ. Этим они какбы говорят что наше оборудование готово выдержать скачки напряжения аж до 250 Вольт действующего напряжения сети, им то бедолагам не в домек что максимумы синусоиды у нас равны 311Вольт, и это нормально.
Не обращайте внимания, делайте свою работу качественно. И все у Вас будет хорошо.
с2н5он
испрашивающему - лень матушка, поэтом хватило только проятнуть руку и посмотреть уровень напряжения на адаптере у ноутбука: 100-240 В. теперь думаю какие кабеля на розетку тянуть icon_wink.gif
поддерживаю вышесказанное и добавлю: скажите Заказчику пусть электрикой занимаются электрики, а не мебельщики, можете добавить что у них мебель не по фен-шую сделана, поэтому через год развалится
motveef
Спасибо ребят за помощь, развеяли мои сомнения!


Цитата
скажите Заказчику пусть электрикой занимаются электрики, а не мебельщики, можете добавить что у них мебель не по фен-шую сделана, поэтому через год развалится

хаха, блин, так и сделаю! =))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.