belka307
По проекту на ПС 35/10 кВ требуется заменить трансформатор мощностью 3,2 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА. Какие последствия это может за собой повлечь? Какое еще оборудование потребуется поменять? И на что следует обратить особое внимание?
Работник
Все это должно быть прописано в этом проекте. Последствия от минимальных до замены всего остального оборудования ПС.
belka307
Вот именно, что ничего не прописано.... Но, как я понимаю, замена трансформаторов, может повлечь за собой замену другого оборудования
Костян челябинский
Цитата(belka307 @ 2.8.2012, 13:33) *
Вот именно, что ничего не прописано....

Несете этот проект в СРО проектировщика и прОсите высказать свое отношение к работе своего члена.
Работник
Сама по себе замена транса может потребовать замены только конструктивно не подходящего оборудования. А вот причина замена транса, видимо увеличение мощности, потребует замены оборудования которое не может обеспечить передачу этой увеличенной мощности. Например трансоформаторы тока, выключатели, проходные изоляторы, шины. К тому же изменяться значения токов КЗ, что в свою очередь потребует перерасчета уставок защиты, перенастройка ее и возможно замена.