имеется станок (бревнопил) два движка по 15 кВт , два по 0.5 кВт, привод тележки один 2.1 кВт и один 1.1 кВт . какой нужен ампераж автомата? Так же интересует схема в щитке распределительном, если есть кабель входной 3-х фазный 380V четыре жилы 3фаз+ 1ноль, заземляющий контур сделали 3 штыря по 1 метру в землю и соединили их подобием треугольника пластиной.
с2н5он
паспорта так я понял нет?
марка станка? для чего используются движки на 15 кВт? оба сразу?
а что за схема в щитке интересует, если у Вас один станок? или про щиток станка?
раз уж сказали: штыри диаметр какой? расстояние между штырями и их длина? размеры пластины? или просто сопротивление контура меряли?
savelij®
Цитата
или просто сопротивление контура меряли?
Зачем людей пугаешь?... icon_wink.gif
Мастер Джу
Станок работает?
с2н5он
судя по вопросу - не очень icon_wink.gif
.-.
станок работает
контур не замеряли
два по 15 работают сразу(на них пилы)
штыри уголок 40*40 растояние примерно 1 м сторона треугольника заглубление 1 м
щиток общий подведено примерно 100 ква в планах подключить еще станок на 30 кВт
savelij®
Автору, при таком оборудовании и мощности не мешает нанять приходящего электрика... который и схему составит (видя очно о чём речь идет) и автоматы подберёт соответствующие.
имхо
.-.
хотелось бы получить ответ по существу, а не рекомендации кого нанимать
будите приезжать бесплатно тогда вэлком, а так мне нужен совет как лучше сделать своими руками
с2н5он
по существу Вам нужно сначала нарисовать схему снабжения станка: подстанция - линия - ваше здание - ВРУ - станок: с указанием всех харектристик
для примера (теория) можете глянуть здесь, на практике нужны вышеуказанные исходные данные
savelij®
Цитата(.-. @ 21.7.2012, 20:00) *
хотелось бы получить ответ по существу...

По существу:
1. автомат (при заявленной мощности и если всё указанное находится в составе станка) на 80А с характеристикой D, например, из архидешёвых модульных ТДМ ВА47-125 D80А 3п.
2. чтобы что-то ответить по построению схемы щита, надо иметь хоть какое-то представление о функционале... например сколько и какие линии из него выходят... icon_wink.gif
Flicker
Цитата(.-. @ 21.7.2012, 15:35) *
Какой нужен ампераж автомата?

Если оборудование имеет свой шкаф управления с коммутационной аппаратурой, то можно подумать что речь идет о вводном автомате, берите на 100А.
.-.
Цитата(savelij® @ 21.7.2012, 22:37) *
По существу:
1. автомат (при заявленной мощности и если всё указанное находится в составе станка) на 80А с характеристикой D, например, из архидешёвых модульных ТДМ ВА47-125 D80А 3п.
2. чтобы что-то ответить по построению схемы щита, надо иметь хоть какое-то представление о функционале... например сколько и какие линии из него выходят... icon_wink.gif


Спасибо что начали давать ответы!
Опишу более подробно
Имеется вход 4-х жил кабеля 380V 100 кВа (заявлено, помещение в аренде поэтому более точных данных нет)
при установке станка, сделали контур заземления как описал в верхнем посте, и это заземление приварено лентой (сталь 20*3) к станку.
станок своим силовым кабелем подключен автомату(который уже стоял) 125А.

Теперь что хотелось бы получить:
сделать правильный щиток)))
в щитке сделать разводку на два станка, первый станок станок описан ранее, второй два двигателя суммарной мощностью 30 кВт, станки будут работать не одновременно (а хотелось бы да не потянет наверное линия входная)
+ разводку на вытяжку 10 кВт
отвод на свет и розетки 220V не более 3 к Вт
Sinus
Цитата
хотелось бы получить ответ по существу, а не рекомендации кого нанимать
будите приезжать бесплатно тогда вэлком, а так мне нужен совет как лучше сделать своими руками

После этого, у меня одного пропало желание помогать?
с2н5он
Цитата(.-. @ 22.7.2012, 0:36) *
сделать правильный щиток)))

тогда давайте обо всём оборудовании - лучше нарисуйте план где и что будет располагаться и как работать и характеристики наружной линии не помешают

Цитата(Sinus @ 22.7.2012, 11:58) *
После этого, у меня одного пропало желание помогать?

поддержка малого бизнеса понимаешь, так ша не пропало
.-.
Цитата(с2н5он @ 22.7.2012, 14:21) *
тогда давайте обо всём оборудовании - лучше нарисуйте план где и что будет располагаться и как работать и характеристики наружной линии не помешают


поддержка малого бизнеса понимаешь, так ша не пропало


За второе большое спасибо! ))

по первому рисую
Костян челябинский
Цитата(.-. @ 21.7.2012, 22:00) *
будите приезжать бесплатно тогда вэлком, а так мне нужен совет как лучше сделать своими руками

А за бесплатно только птички поют