Доброго дня. Подкинули сделать отчёт маленький по приёмо-сдаточным испытаниям по проекту.
В проекте и фактически стоят автоматы ABB S803 b S801 расцепители B и С. Вопрос какие диапазоны отключения токов КЗ если уставка C то 5-10 если В то 3-5????? А главное какой диапазон у этих автоматов по времени срабатывания. Заранее благодарю.
Посмотрите время-токовую хар-ску на автоматы характеристики В и С. Для протоколов берем наихудший вариант, для В - кратность 5, для С - кратность 10. Зная ток КЗ из графика легко находится время срабатывания.
Я ответил на вопрос?
Я в отпуске справочника АББ нет дома к сожалению, всё на работе!
Ну у гугля спросите
Товарищи не могу найти характеристики, спасите помогите. Слабоват я в поиске в интернете, нахожу только рекламу.
Сайт АББ, запрос поиска по сайту "S803". Каталоги в ПДФе, там, вроде есть - плотно не проглядывал.
http://www.abb.ru/search.aspx?q=S803&abbcontext=products
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.