lesnik2003
Возможно ли отрытое размещение (без металлического шкафа...) стартерной АКБ (в составе стационарного дизельгенератора) в помещении, в котором установлен аварийный дизельгенератор. Помещение имеет естественную вентиляцию. Если возможно, то на какой нормативный документ сослаться. Буду весьма признателен за ответ, т.к. все ссылки имеются на аккумуляторные установки со стационарными аккумуляторами.
ORGANIZM®
Возможно, если аккумулятор является штатным устройством агрегата, т.е. будет закреплен на раме и, таким образом станет частью этого дизельгенератора, а не отдельно стоящей стационарной батареей. Такая же ситуация, как с топливным баком, собственно. Если бак штатный и входит в состав электроустановки, то в нем разрешается хранить топливо, необходимое для суточной работы. А, если тот же объем топлива разместить рядом, в емкости ......то у пожарных появляется вопрос "А если топливо разольется и воспламенится?".То, что оно может разлится из штатного бака через лопнувший шланг им отчего-то в голову не приходит.