Мужики, нужна помощь. Есть двигатель 380/220 соединение Y/Д мощность 1,7 кВт. Включаю в сеть 380 звездой - работает отлично, набирает скорость, нормальная мощность, переключаю на треугольник, в сети 220В, и ставлю на сдвиг конденсатор 60мкФ 400В - не могу запустить в холостую. Отключаю свободную обмотку, начинает работать, но греется и ток гребет до 15 А. Что может быть???? У меня уже такой второй случай
Цитата(Paxa @ 7.6.2012, 15:34)

ставлю на сдвиг конденсатор 60мкФ 400В - не могу запустить в холостую.
Навскидку там емкость раза в два-три больше должна быть.
1. Неправильно собрали треугольник.
2. Если для однофазного питания - емкость примерно 7-8 мкФ на 100 Вт мощности. (для вашего движка 120)
3. Высокооборотные двигатели вообще плохо запускаются в такой схеме.
треугольник собран правильно, обороты , вроде, не высокие 2850 об/мин. Наверное малая емкость. А если поставить емкость к50-12 , 150мкФ 350В? И почему отключая одну обмотку двигатель работает, а при полном треугольнике тормозит так, что рукой не прокрутишь? Обмотки перепутать не мог т. к. подключал звезду на 380 и концы обмоток опресовал под болт.