Здравствуйте!

Пришел МЧСовец в наш офис (у нас только компьютеры и оргтехника, офис арендуем) и потребовал выполнить испытания электрического оборудования в полном объеме (п. 57 ППБ 01-03), а именно:
-визуальный осмотр электроустановок (с оформлением протокола визуального осмотра). Типа так надо делать каждые три года. А именно:
-испытание сопротивления изоляции электропроводок;
-проверка устройств защитного отключения;
-испытание сопротивления заземляющего устройства;
-петля «фаза-ноль»
-проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
Ценник за это все нам насчитали более 15 тыс. рублей.

На сколько провомерны требования МЧС? У нас же серьезного электрооборудования нет...
Какие документы регламентируют, необходимость, объем проверки.

Зы: Периодичность вроде нашел...
Vladimir_A
Требования правомерны вопрос относится к безопасности персонала и пожарной безопасности.
На счет трех лет конечно грешит.
Посмотри "Объем и нормы испытания эл. оборудования" и ПТЭ.
На сколько помню (возможно ошибусь, нет норм под рукой в отпуске)
-испытание сопротивления изоляции электропроводок - раз в год;
-испытание сопротивления заземляющего устройства - не реже 1 раза в 12 лет (только не испытания а измерение);
-петля «фаза-ноль» - не реже 1 раза в 6 лет:
-проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки - не реже 1 раза в 12 лет.
или полсле всяких реконструкций
SeGA
Цитата(Yurii)
Здравствуйте!
Пришел МЧСовец в наш офис (у нас только компьютеры и оргтехника, офис арендуем) и потребовал выполнить испытания электрического оборудования в полном объеме (п. 57 ППБ 01-03) ...

Знакомая тактика госпожнадзора. В следующий раз попросите инспектора уточнить нарушенные пункты правил или норм. Ссылаясь на 57 пункт, эти ребята, оставляют себе слишком большое пространство для маневра, зачем облегчать им жизнь.

Цитата
На сколько провомерны требования МЧС? У нас же серьезного электрооборудования нет...
Какие документы регламентируют, необходимость, объем проверки.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Второй раздел.
Небольшое уточнение: если владелец помещения не передавал вам в эксплуатацию на время аренды заземляющее устройство и эл. оборудование здания то все вопросы к нему.
smana1