vodonik
Проблема :
АВР для жилых домов (лифт,авар.освещение) делали на КТИ 5115(115А) – жильцы стали жаловаться на гудение контакторов.
Вопрос:
Из своей практики можете посоветовать замену (марка,тип) . Стоимость – до 5 тыс.руб.
На следующие АВР буду закладывать контакторы по 10-12т.руб., Но в уже смонтированные не хочется вкладывать такие затраты.
RomanNV
Ставьте контакторы со встроенными диодами и катушкой постоянного тока.
vodonik
Это понятно, но критерии выбора - In=100А, цена до 5 тыс руб.
Работник
А если катушку установленую сейчас на контакторе, через диоды подключить? (конечно учитывая снижение ее сопротивления за счет реактивного, через резистор может придеться).
vodonik
Может и так, но не хочется изобретать велосипед, может, есть готовые решения?
Но все равно, спасибо за советы.
Current
Цитата(Работник @ 1.6.2012, 16:09) *
А если катушку установленую сейчас на контакторе, через диоды подключить? (конечно учитывая снижение ее сопротивления за счет реактивного, через резистор может придеться).

Если это катушка переменного тока то с постоянным током она работать не будет - разные конструкции и марки стали сердечников.
4udak
Цитата(Current @ 1.6.2012, 20:07) *
Если это катушка переменного тока то с постоянным током она работать не будет - разные конструкции и марки стали сердечников.

Работать будет. Вот наоборот нельзя (литой сердечник не работает на переменке а постоянке пофиг, насыщение правдо сумашедшее) Проверял сам на МИС 3. Катушка на 380В включил в 220В с одним диодом.
Побпробовал с мостиком, чуть не спалил.
Ток с мостиком и емкостью порядка 6 А. пошел слабый дымок, вовремя выключил.
Ток на переменке 220 0,27 А
Ток с диодом 0,5 - 0,6А и притягивает явно сильнее чем 220, шум другой, немного тише. Перебрать, подрегулировать, почистить железо - помогает.
RomanNV
Вносить изменения в заводское устройство, а так же изменять его режимы работы и включения, если это не допускается заводской документацией- однозначно нельзя.
Так что никакая Кулибинщина с модернизацией контакторов в данном случае не пройдёт.
Раз душит жаба на покупку готового устройства, остаётся только модифицировать схему АВР.
Например сделать так, что при работе от основного ввода все контакторы находились в обесточенном состоянии.
А именно, на основном вводе контактор должен быть с НЗ контактами, а на резервном вводе и секционник должны быть с НО контактами. Цепи питания катушек этих контакторов подключить к резервному вводу.
Далее, цепи управление контакторами запитать через промежуточноое реле с НЗ контактами, катушка управления которого будет подключено к основному вводу.
Таким образом в нормальном режиме будет включено только промежуточное реле, которое если и будет гудеть, то совсем тихо. Ну а контакторы начнут гудеть только при отключении рабочего ввода, что по любому не будет продолжаться долго.
vodonik
Так, я правильно понял - есть контакторы работающие на размыкание , т.е. при подаче напряжения главная контактная группа размыкается. Тогда подскажите - в линейке какого завода они есть?
RomanNV
Те же КТИ 5115.
Только не сами контакторы, а дополнительные модули контактов к ним.

-----------------------------
Прошу прощения, на КТИ дополнительные контакты расчитаны лишь на токи управления и силовой нагрузкой управлять немогут.
Из промышленных размыкающие контакторы есть точно у АВВ и Мёллера.
Из наших, можно посмотреть на контакторы серии КТ(П)6000. Они как конструктор, контактные группы можно собирать по своему вкусу и задачам.