Подскажите, имеет право на жизнь такая схема вводного щита учета, при вводе 3фазном
Работник
На мой взгляд все впорядке.
Гость сочувствующий
А может стоит разрядник поставить до вводного автомата?
ЛЕША
А также предусмотреть либо опломбировку ГЗШ, либо просверлить болт крепления PEN-проводника (ввод СИП) и присоединения счётчика к ГЗШ, для последующей опломбировки.
с2н5он
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.5.2012, 17:23) *
А может стоит разрядник поставить до вводного автомата?

не стоит, до него д.б. автомат
Гость сочувствующий
Цитата(с2н5он @ 14.5.2012, 18:29) *
не стоит, до него д.б. автомат

Вот это-то меня и смущает, т.к. в этой схеме вводной автомат оказывается вне зоны действия разрядника, да и вот на этой ссылке "Разрядник перед разрядником нет коммутационных аппаратов. И ещё, по аналогии с разрядниками, устанавливаемыми на ВЛ, там они тоже ставятся непосредственно на линии, допустим перед разъединителем.
с2н5он
вероятно схема не показана полностью - например
хотя думается автомат не обязателен, т.е можно и перед ним, нужно смотреть что пишет производитель
uvk2
Хе, говорят одно
Цитата
до коммутационнаых и защитных аппаратов и счётчика.
а на схеме стоят после автомата.
romion
похоже после ВН до счетчика и автомата