Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трансформаторы ТМПНГ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Alx
Здравствуйте, участники форума!

В настоящее время трансформаторы типа ТМПНГ имеют 25 ступеней переключения ответвлений. С чем связано применение такого диапазона переключений?
scasi
Спроси у завода-изготовителя зачем они такие делают!
с2н5он
может из-за того что они могут использоваться с частониками и для них критично соотношение частоты и напряжения
Alx
За ссылку большое спасибо - полезная информация!
сергей_абрамов
Из опыта эксплуатации . подобные трансформаторы используются у нефтяников, для погружных электродвигателей, типа ПЭД,мне попадались на напряжения от 700 до 1000, используемых в качестве привода центрабежных насосов.ну и от глубины опускания зависят и потери то отсюда и такие возможности ТМПНов.
Удачи.
Alx
Тем не менее, интересует сам механизм условий переключения:
например, двигатель ПЭД приводит в движение погружной насос, который качает нефть. В один момент становится необходимо сделать переключение ответвлений.

Вопрос №1: как понять когда необходимо произвести переключение?
Вопрос №2: что определяет величину увеличиваемого/уменьшаемого напряжения?
Вопрос №3: Почему такой широкий диапазон переключений?

Если мы говорим о глубине погруженных двигателей и насосов, то здесь роль играет мощность двигателей, но напряжение не может добавлять или снижать мощность.


сергей_абрамов
Цитата(Alx @ 5.5.2012, 18:54) *
Тем не менее, интересует сам механизм условий переключения:
например, двигатель ПЭД приводит в движение погружной насос, который качает нефть. В один момент становится необходимо сделать переключение ответвлений.

Вопрос №1: как понять когда необходимо произвести переключение?
Вопрос №2: что определяет величину увеличиваемого/уменьшаемого напряжения?
Вопрос №3: Почему такой широкий диапазон переключений?

Если мы говорим о глубине погруженных двигателей и насосов, то здесь роль играет мощность двигателей, но напряжение не может добавлять или снижать мощность.

1. Переключения производятся при выводе скважины на оптимальный режим добычи. На это влияет приток дебет скважины.
2. Величина тока потребляемого ПЭДом.
3. Связано с тем что ПЭДы производяться для привода насосов разной производительности.
Удачи.