Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Можно ли МИС 380В включить на 220 постоянку
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


4udak
Для домашнего приспособления (навивка и обрезка мелких пружин) необходимо использовать большой МИС (не МИС но втягивающий магнит). Есть с катушкой на 380 в. В голове всплывают смутные воспоминания с института, что в случае с подключением реле с переменного на постоянное напряжение нужно повышать номинал напряжения катушек. Вообще дома завышенное напряжение 230-235 в обычно т.е. если умножить на 1,41 то будет за 320 в постоянки. Шихтованный сердечник на постоянке по моему не страшно, если бы наоборот то однозначно грелось бы.
На сколько возможно измениться втягивающая сила магнита при таком включении? МИСы достаточно дорогие, не хочу сжечь сразу.
На сколько допустимо отмотать катушку до 220 в и можно ли это делать вообще? icon_confused.gif:
В электрике я не чайник. Работал и энергетиком и монтажником. В работе таких проблем не возникало, перемотали и все.
Жду совета.
сергей_абрамов
какой тип МИСа ? 3000 , 4000 или 5000. Пересчитать на другое напряжение недолго. главное знать с чего начинать.
protector
В постоянку нельзя, лучше смотать. Только при той же силе смотанная сильнее греется.
Andrey59
Можно попробовать включить от ~220B через диод плюс в параллель катушке конденсатор на несколько микрофарад