Flicker
На предприятие есть аммиачно-компрессорный цех, система ПАЗ работает не полностью, есть много недостатков, конечно ПАЗ можно восстановить, то есть сделать так как должно быть, но... есть пару вопросов:
1. Можно для ПАЗ использовать микропроцессорные устройства(ПЛК, регуляторы, преобразователи давления)?
2. Можно ли вносить изменения в ПАЗ без проектной документации?
3. Как часто должна обновляться проектная документация аммиачно-компрессорного цеха? А то начальник цеха требует восстановления ПАЗ, охота сослаться на какой-нибудь документ и отправить его в проектную организацию!
scasi
2. Нет, у Вас опасный объект. Все изменения должны вноситься в проект, и проходить экспертизу.
3. Проектная документация изменяется, если происходит большие изменения в проекте. Что вы показываете инспекторам с ростехнадзора, пожарным, мчс, когда они к Вам в гости с проверкой приходят?
Flicker
Цитата(scasi @ 13.4.2012, 6:15) *
2. Нет, у Вас опасный объект. Все изменения должны вноситься в проект, и проходить экспертизу.
3. Проектная документация изменяется, если происходит большие изменения в проекте. Что вы показываете инспекторам с ростехнадзора, пожарным, мчс, когда они к Вам в гости с проверкой приходят?


Нет проектной документации, кто должен проверять состояние ПАЗ и при ее неисправности какие должны быть действия?
С каких действий начинается разработка? Начальник компрессорного цеха просит акт от гл.энегетика и слесарей кипиа о неисправности средств ПАЗ, а также о их отсутствии, правильно ли это?
Гость
Цитата
Нет проектной документации, кто должен проверять состояние ПАЗ и при ее неисправности какие должны быть действия?

Без проектной документации инспектор технадзора может и обязан запретить работу оборудования (хотя...).
Проверять состояние ПАЗ должен персонал достаточной квалификации, назначенный распоряжением, утвержденным главным инженером объекта.
При неисправности

Цитата
1. Можно для ПАЗ использовать микропроцессорные устройства(ПЛК, регуляторы, преобразователи давления)?

Можно использовать те микропроцессорные устройства, которые есть в реестре разрешенных устройств

Цитата
2. Можно ли вносить изменения в ПАЗ без проектной документации?

Можно вносить изменения в аппаратный состав (измерительные датчики, реле), но не объем защит. При этом вносить изменения в проект и брать на себя ответственность за изменения.

Цитата
3. Как часто должна обновляться проектная документация аммиачно-компрессорного цеха?

После внесения изменений.

Цитата
С каких действий начинается разработка?

С акта несоответствия реального состояния ПАЗ требованиям НТД (ПБ 09-595-03 и др.). Детального описания каких защит не хватает и/или почему они неправильно работают.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.