интересно... С кабелем хотяб появились просветы. Теперь с остальным разобраться надо
Нет, не ошибся. Какие есть: на 200 и 500 кг.
С остальным? С чем? Одни ребусы, не модель печи, ни какой информации! Какой вопрос такие и ответы!
Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.4.2012, 11:39)
Так от подстанции к печному трансформатору то точно кабель же должен, явно не шина. Просто там же в литейном цехе жесткие условия по температуры и пыли, так вот марка кабеля какая должна быть(изоляция)?
и еще по поводу шин. В ПУЭ п.7.5.32 что должны применяться шины из алюминия и алюминиевых сплавов. А медные только в обоснованных случаях. Я вот не могу понять почему медь то в обоснованных случах, а не наоборот, у неё же вроде и токопроводность лучше. Может я что-то не так понял
Все правильно понял, почти везде шины из алюминия!
Я бы тебе посоветовал кабель в броне, а вот почему:
1. печь является источником гармонических колебаний;
2. броня будет хорошим отводом негативных явлений от печи и транса, плюс она на контрольки меньше оказывает влияния;
3. охлаждаться должна получше.