Гость_Виктория_*
24.3.2012, 17:38
То что при проектировании новых систем надо использовать систему TN-S или TN-C-S знаю, но не могу вспомнить в каком документе чётко написано, что запрещено не могу вспомнить.
На объекте Заказчик уперся и хочет TN-C, разъяснения что это не безопасно и что он просто не сможет согласовать проект не помогли. Хочет увидеть документ своими глазами, где написано "нельзя".
haramamburu
25.3.2012, 10:12
с2н5он как всегда.. многословен
Цитата(haramamburu @ 25.3.2012, 13:12)

с2н5он как всегда.. многословен

Здравствуйте всем.
Объект какой? Согласно ПУЭ (Россия) п.1.7.57 последний абзац: Цитата "...Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил."
С уважением.
Объект - цех. Там есть и производственное помещение и часть здания выделено под офисные помещения.
Проблема заключается в следующем: Есть здание - цех, весь объект существующий, проводка существующая, наша задача сделать проект по заземлению. Вот и встает вопрос разделять ли шину PEN на PE и N? Ведь в здании есть и офисные помещения, а для них проводка должна быть 3-х проводной. С другой стороны в помещении цеха проводка выполнена 4-х проводной и если мы в ГРЩ разделяем N и PE, то объединять их заново нельзя. Вот и ломаем голову как поступить.
разделяйте в щитках, с которых подключены офисы
В ПУЭ глава 1.7.132
У меня такая-же проблема.
Подскажите возможна ли организация системы TN-C для трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ??
как правило она там (на 0,4 и есть)
Цитата(с2н5он @ 27.3.2012, 13:44)

разделяйте в щитках, с которых подключены офисы
Согласен. Здание в целом не является общественным.
Разделение в любом месте по ходу распределения, можно и в офисных щитах (не забывая про сечение и фазность для разделения).
Это соответствует ГОСТ 50571.1-2009 (Рисунок 31В1 - Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N
где-то в электроустановке)
Цитата(Гость @ 27.3.2012, 12:53)

..в помещении цеха проводка выполнена 4-х проводной и если мы в ГРЩ разделяем ..
Зона проектирования - офис? Тогда не трогайте ГРЩ и цех.
Нет, зона проектирования не офис. Надо сделать Проект всего здания с учётом старой проводки, которая 4-х, 2-ух проводная.
Всем Здравствуйте!!!Инспектор написал предписание в дет.саде,что нужно с системы TN-C перевести в TN-S или TN-C-S (стиральные машины в прачечной),как это проще и лучше сделать?
Проложить от РЕN-шины щита по дополнительному защитному проводнику к нужным потребителям. Соблюдите правильность подключения этих проводников и сечение их согласно ПУЭ гл. 1.7
а у Вас в садике реконструкция или прокладка новой проводки? если нет, то инспектор не вправе писать такое в предписании
а так дополинтельно к выше сказанному - д.б. контур заземления, от него идти проводник в ВРУ на шину ГЗШ и далее по щиткам
То есть контур надо монтировать?
Цитата(с2н5он @ 5.7.2012, 16:59)

а у Вас в садике реконструкция или прокладка новой проводки? если нет, то инспектор не вправе писать такое в предписании
а так дополинтельно к выше сказанному - д.б. контур заземления, от него идти проводник в ВРУ на шину ГЗШ и далее по щиткам
Реконструкции не было и проводка старая!
если собираетесь выполнять предписание и контура нет, то да
а садик как запитан? ВЛ или КЛ?
в предписании ссылка на ПУЭ?
Цитата(с2н5он @ 5.7.2012, 17:10)

если собираетесь выполнять предписание и контура нет, то да
а садик как запитан? ВЛ или КЛ?
в предписании ссылка на ПУЭ?
Да ссылка на ПУЭ7.1.13
ПУЭ
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.
1.1.17 " Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. "
так можете и ответить
с2н5он
Если предписание вызвано использование электроприемников требующих питание по TN-C-S (TN-S)?
А какие приёмники в д/с могут диктовать какую систему применять?
если стиралки на 220 В, для успокоения инспектора и себя можно поставить УЗО в щитке или в розетку, если 380 то в щитке дифавтомат
Я про весь сад не говорю, только к тому что требуется 3-х или 5-проводное подключение для отдельных электроприемников. Существующее 2-х или 4-х проводное подключение. Нужно же проложить защитные проводники и подключить их к РЕN-шине в ожидании реконструкции? И на этом участки сети получиться TN-C-S.
Советчики загнали человека в тупик . Ставьте УЗО,лучше АВДТ на вводе в щит питания стиральных машин, делайте разделение до УЗО или АВДТ на Н и РЕ, вот вам и 3х проводка.
Угу... только не стоит забывать о том, что РЕ проводник не может получиться из воздуха.... сколько бы не делили нулевой проводник, который сечением не вышел... Поэтому не всякий проводок, проложенный рядом с нулевым, превратит TNC в TNCS
Сечение Ре проводника равно фазному если он в составе кабеля ,если нет то 2,5мм с мех защитой и 4мм без оной.А разделение можно выполнить где угодно .
Цитата
А разделение можно выполнить где угодно
А требование к сечению PEN проводника выкинем на помойку? Чего делить то собираетесь? Провод 4 или 6 мм2?...
Цитата(savelij® @ 6.7.2012, 22:15)

А требование к сечению PEN проводника выкинем на помойку? Чего делить то собираетесь? Провод 4 или 6 мм2?...
Делить ничего не будем до УЗО разделение на Н рабочий и РЕ защитный. Ваши вопросы ни очем..
т.е. все контура у зданий - напраслина, копали, вбивали - зачем? просто можно было разделить в щитке и всё тут
Цитата(ez81 @ 7.7.2012, 14:04)

Делить ничего не будем до УЗО разделение на Н рабочий и РЕ защитный. Ваши вопросы ни очем..
это как же "
разделение" заимели ? при том что "делить ничего не будем"?
"до УЗО" проводник может одновременно выполнять функции N и РЕ-проводников?
Цитата(Олега @ 7.7.2012, 14:29)

это как же "
разделение" заимели ? при том что "делить ничего не будем"?
"до УЗО" проводник может одновременно выполнять функции N и РЕ-проводников?
Ответ был для Савелия, а делится РЕН на РЕ и Н до узо при существующем сечение, приходит двухпроводка делим тем -же сечением на 3х.. Следуя логике Савелия если делишь на любом участке то тяни отдельный проводник от ТП.
Цитата
а делится РЕН на РЕ и Н до узо при существующем сечение, приходит двухпроводка делим тем -же сечением на 3х..
А не задавались вопросом о том, правомерно ли называть PEN-ом приходящий нулевой провод до УЗО, если даже неизвестно его сечение?
Правомерно ли считать PEN-ом нулевой провод в однофазной линии?
Подумайте, прежде чем делить неведомый проводок...
Цитата(Олега @ 7.7.2012, 14:29)

это как же "
разделение" заимели ? при том что "делить ничего не будем"?
"до УЗО" проводник может одновременно выполнять функции N и РЕ-проводников?
Вы че глумитесь С2Н5ОН при чем здесь повторка. Олега Повторюсь ответ был для Савелия, моя прекрасно понимает что нужно и как нужно .
Цитата(savelij® @ 7.7.2012, 15:29)

А не задавались вопросом о том, правомерно ли называть PEN-ом приходящий нулевой провод до УЗО, если даже неизвестно его сечение?
Правомерно ли считать PEN-ом нулевой провод в однофазной линии?
Подумайте, прежде чем делить неведомый проводок...
Обоснуйте обратное. Зависит от его функциональных назначений.
Цитата(ez81 @ 7.7.2012, 16:53)

Обоснуйте обратное. Зависит от его функциональных назначений.
Шутить изволите?
PEN проводником нельзя назвать проводник сечением менее 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди. PEN проводника в однофазной линии нет.
Какие ещё обратные обоснования?...
Тогда при вводной КЛ, например, 4х25 по алюминию и ЗУ не надо делать?
А кто-то отменил повторное заземление на вводе?
Цитата(savelij® @ 7.7.2012, 16:57)

Шутить изволите?
PEN проводником нельзя назвать проводник сечением менее 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди. PEN проводника в однофазной линии нет.
Какие ещё обратные обоснования?...

Савелий Вы поражаете РЕН проводника в однофазной сети нет??? а ввод в здание 220В сечением 16ал и 10медь(менее неззя) это что по вашему не РЕН??? PS а кто сказал что повторное не надо делать на вводе? Пример При системе TN-C 220В установлен щит учета ноль повторно заземлен на вводе после счетчика пошло разделение на Н и РЕ не нравится разделение в этом щите сделайте в ЩО или хоть у стиральной машины установив узо или авдт.
Цитата(ez81 @ 7.7.2012, 20:05)

Вы поражаете РЕН проводника в однофазной сети нет???
Утомили....
ПУЭ 7 издание
Цитата
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
NB
В рассматриаемой теме про ВЛ не было ни слова, посему в этом направлении развивать тему не стоит.
Цитата(savelij® @ 7.7.2012, 21:58)

Утомили....
ПУЭ 7 издание
NB
В рассматриаемой теме про ВЛ не было ни слова, посему в этом направлении развивать тему не стоит.
Убедили. Не обязательно ВЛ может быть и КЛ Тянем третий проводник от ВРУ до машинки стиральной сечением равным фазному защищаем механически если менее 4мм.
Цитата(ez81 @ 7.7.2012, 15:08)

то тяни отдельный проводник от ТП.
,то "от ВРУ"..
Логика пунктов ПУЭ, представленных вам savelij, позволяет выполнить разделение PEN-проводника в силовом щите прачечной при соблюдении условий, в этих пунктах изложенных.
С другой стороны уже отмечалось, что требовать реконструкции ЭУ, либо ее части, инспектор не может.
Детский садик (вместе с прачечной) стопудово выполнен по типовому проекту, согласованному и утвержденному. Все ОПЧ в прачечной подключались либо к PE-магистрали заземления в виде шины по стенам (полученной ответвлением от PEN законно, при существующей в здании с.з.TN-C) и были уравнены этой же магистралью, либо использовали мет.трубы проводки, соединенные сваркой. Аналогично в помещениях кухни. (что-то инспектор про нее забыл

)