Цитата(wolfus @ 21.3.2012, 16:57)
Сам в электрике абсолютно ничего не понимаю. Друг сделал проект, хочется как-то ужаться по бюджету.
Огромное спасибо всем, кто откликнется.
Схема однолинейная расчетная.pdfРасположение розеток.pdfПрайс-лист.xlsЕсли в корень ставить узо, то после него только двухполюсные автоматы (иначе без отстегивания нуля от шины утечку запаришься искать). Я б с узо не парился, а поставил бы диффы на розеточные группы (да, это дороже), а на ванную- (точнее, на ванную целиком- и освещение, и силу, и на вентилятор- через дифф с током утечки не 30 мА, а 10 мА, ибо помещение мокрое).
На освещение- однополюсники.
Если в ванную ставить розетки, то как минимум IP45/55 и т.д., т.е с защитой от всенаправленных струй воды. Ессно, все коробки- вне ванной.
На освещение достаточно автомата на 6А.
На розеточные группы номинал автомата уменьшить до 16 А. Ибо даже если требуемый ВВГ 3х2,5 действительно будет иметь сечение 2,5 квадрата, ток в 25 ампер- близко к пределу. А если попадется 3х2,5, который реально не дотягивает и до 2 кв. мм, то проводка сгорит раньше, чем сработает автомат.
Ну и на кухне мож 4 квадрата бросить? духовка, микроволновка, и т.п.
Очень большое ЗЫ.
Помни, что кабель сечением 1,5 кв.мм имеет жилу диаметром 1,3820 мм
2,5- 1,7841
4- 2,2568
Поэтому перед покупкой измерять жилу. И по результатам брать провод бОльшего сечения
У меня, например, на освещение идет провод сечением 1,88 кв.мм, на розетки- 3,05.
Провод сечением 1,21 мм валяется за ненадобностью
Цитата(mae @ 22.3.2012, 22:38)
В общем неплохо. Можно уменьшить вводной кабель до 3х6 и даже до 3х4
3х6 надо. Там гарантировано будет около 4,5 квадратов
Цитата(wolfus @ 21.3.2012, 16:57)
Если электрики собираются соединять проводку скруткой- гони их в шею.
Если пайкой или сваркой- ставь пузырь бонуса
Если клеммники типа ваго- то тут на твое усмотрение, ибо данный пункт тут обсуждать не буду, дабы не спровоцировать холивар.
Если будут ставить СИЗы- то в живых электриков оставить можно, но пузырь они не заслужили