Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: помогите
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Гость_дмитрий_*
я пришел за советом
вобщем ситуация такая
выкручиваю пробки, обе, весь свет в доме погасает, приборы не работают а отвертка-индикатор в любой розетке горит! можно ли работать и не ударит ли меня током?
Sokoloff79
А если одну любую выкрутить, где свет пропадет - везде или в полквартире?
с2н5он
горит в обоих "ноздрях пятачка"?
Volt380
впрос: а что за отвертка-индикатор? случайно не со светодиодом и батарейками??
mae
Вопрос первый: На пробках что разрывается - ноль или фаза.
Второй: Каким индикатором пользуетесь.
220v-elektrik
Ну видимо обе пробки разрывают "ноль", вместо фазы, та же ситуация когда где то пропадает ноль, и на обеих проводах индикатор светится.
Гость сочувствующий
Цитата(220v-elektrik @ 15.3.2012, 21:46) *
Ну видимо обе пробки разрывают "ноль", вместо фазы, та же ситуация когда где то пропадает ноль, и на обеих проводах индикатор светится.

Да, тоже сталкивался с таким: одна пробка до счётчика, вторая - после, иногда обе в "ноле", иногда в "фазе".
Roman D
А ещё бывает, что на квартиру приходит две фазы. В старом жилфонде случается.
Гость сочувствующий
Цитата(Roman D @ 16.3.2012, 18:55) *
А ещё бывает, что на квартиру приходит две фазы. В старом жилфонде случается.

Тоже сталкивался. Фишка была в чём: питание на звонок было взято, почему-то, со всободного автомата в этажном щиткае, минуя счётчик, а схема-то звонка собиралась в общей коробке. Ну а дальше, с течением времени, ремонты, переделки, кривые руки, и тд. и т.п. Так что "Люди! Будьте бдительны!", особенно в старом жилом фонде.