Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Превышение граничной мощности
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


yur
Кто сталкивался, просветите темного.
Как облэнерго можт продавать потребителям мощность???

Вопрос такой. За превышение мощности в часы контроля максимума электросети выставляют счет в кВт и ценой в грн/кВт

Может, я чего-то не понимаю. Продается ведь работа, то есть энергия.
с2н5он
не про Украину, про нас - есть тариф в котором Вы платите за энергию и мощность, т.е заявляете -в феврале у меня будет фактическая мощность 234 кВА (кВт), по результатам замеров, оказывается 324 - за то то что первыполнили платите дополнительно
yur
У нас мощность не заявляется. Ее высчитывают из заявленной энергии и коэффициента заполнения по режимным суткам. Хотя не принципиально.
kasim34
Суть вопроса в том, чтобы не нарушить нормальной работы ОЭС Украины, в советское время был очень серьезный вопрос, запаса мощности не хватало периоды веерных отключений еще все помнят) Ну а если по сути вопроса мощность контролируется в Украине, только если у Вас 150 кВт присоединенной и боле 50 000 потребление, за переборы будут наказывать, поэтому правильно составляйте лимиты ну и корректировать в принципе можно. Энергетик должен знать)))
yur
Да вот не так просто получается. Я не могу корректировать мощность. И заявить ее не могу.
Если что-то обламывается с режимными замерами и получается плохой коэффициент, то следующие полгода нам не дают по-человечески работать. ((
А, кстати, как получаются эти часы максимума? Вечерние почему-то почти каждый месяц меняются
kasim34
Итого: Цитирую ПКЕЕ:
4.4. Споживач має право протягом розрахункового періоду
звернутися до постачальника електричної енергії за регульованим
тарифом із заявою щодо коригування договірної величини споживання
електричної енергії.
Споживач, який розраховується за тарифами, диференційованими
за періодами часу, та/або споживач постачальника за нерегульованим
тарифом, електроустановки якого обладнані засобами диференційного
(погодинного) обліку електричної енергії, має право протягом
розрахункового періоду звернутися до постачальника електричної
енергії за регульованим тарифом із заявою щодо коригування
договірної граничної величини споживання електричної потужності.

.....................
У разі коригування за заявою споживача договірної величини
споживання обсягу електричної енергії здійснюється відповідне
коригування договірної граничної величини споживання електричної
потужності.

........................
Скоригована гранична величина споживання електричної
потужності дійсна з дня проведення коригування.
........................
4.6. Постачальник електричної енергії доводить споживачам
граничні величини споживання електричної потужності в години
контролю максимального навантаження енергосистеми відповідно до
законодавства України та умов договору. Ці величини встановлюються
для об'єктів споживача з приєднаною потужністю 150 кВт та більше і
середньомісячним споживанням 50 000 кВт.год та більше, виходячи з
режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України, і
доводяться до відома споживачів окремими письмовими повідомленнями
не пізніше ніж за 10 днів до початку наступного розрахункового
періоду. Це письмове повідомлення є невід'ємною частиною договору.
{ Абзац перший пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
.................................
Періоди контролю максимумів навантаження встановлюються
відповідно до нормативних документів і згідно з умовами договору
доводяться до споживачів письмовим повідомленням, яке є додатком
до договору.
Загальна тривалість періодів контролю максимального
навантаження має не перевищувати 6 годин на добу.
...................................
4.9. Контроль за фактичним навантаженням електроустановок
споживачів, яким установлені граничні величини електричної
потужності, має здійснюватися засобами вимірювальної техніки, що
фіксують середню за 30 хвилин величину потужності у періоди
контролю максимального навантаження енергосистеми.
Умови контролю мають бути визначені в договорі.

Более подробно можете прочитать в том же ПКЕЕ.))
yur
Действительно, спасибо ))
В трех соснах, похоже, заблудился
Лимиты на год обычно и так задираю, никогда полностью не использую, там больше просить уже некуда.
А вот АСКУЭ недавно поставили.
Возможно это и есть електроустановки якого обладнані засобами диференційного
(погодинного) обліку електричної енергії
)
kasim34
Вот и хорошо)) Рад, если помогло))
Гость_Александр_*
Всё таки не понятно, в чём соль. Если с лимитами понятно, т.е. с заявленным потреблением, то с мощностью не понятно совсем!?
Как нарисовать суточные замеры (надеясь, что их не контролируют), что бы получить нужную мощность?
Какова формула расчёта этой мощности?

Гость_Алек
Чем больше заявленный лимит на месяц, тем больше, а точнее ближе к разрешенной мощность.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.