Flicker
Проектируем котельную, установленная мощность 55 кВт, кабель берем 4х95 два кабеля, на фотках схема прокладка кабелей, так можно?
Все ли правильно? Какие недочеты?
Правильно ли выполнил молнезащиту?
Молнеприемником служит металлический каркас покрытия и каркас установки дымовых труб. В качестве токоотводов используются стальные колонны.


scasi
Нечего такого страшного не обнаружил! На сколько труба выше здания?