Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: выбор вводного автомата
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Адак
Как выбрать вводной автомат, если отходящие автоматы : 25А(1p)-32шт, 32А(1p)-8шт, 50А(3р) - 4 шт.
RomanNV
Поставьте ВН с номиналом равным, или на ступень большим, чем АВ в начале питающей этот щит линии.
В АВ на вводе распределительного щита смысла практически нет.
Адак
Цитата(RomanNV @ 22.2.2012, 7:08) *
Поставьте ВН с номиналом равным, или на ступень большим, чем АВ в начале питающей этот щит линии.
В АВ на вводе распределительного щита смысла практически нет.


Спасибо,понятно. но я еще хотел узнать как правильно рассчитать , зная отходящие номиналы , это возможно ?
с2н5он
можно - зная нагрузку на объекте
savelij®
Цитата
как правильно рассчитать , зная отходящие номиналы , это возможно ?
Нет... если только Вас не устраивает точность инженерных расчётов в пол трамвайной остановки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     