Nerdin
Здравствуйте.

Собственно говоря, есть 2 вопроса.

Первый фундаментальный:
В каком случае мы разрываем нейтральный провод автоматическим выключателем?
Когда это нужно делать?
Когда нельзя?

Второй вопрос:
Есть комплектное устройство шкаф НКУ. На входе 3 фазы и PEN (так полагает производитель). Далее они берут и трансформатором из 2х входных фаз делают фазу и нейтраль шкафа. Полученные фазу и нейтраль используют на 2х участках принципиальной схемы. В первом случае это почти вся логика + лампочки , сигнализация. В этом случае делается ответвление от фазы и нейтрали, которое защищается 2х полюсным автоматом, т.е нейтраль рвется.
Во втором случае автомат только на фазе. Полученные фаза и нейтраль используются в участке цепи где применяются пусковые кнопки,реле, контакторы.

Почему так делается? Почему сделано разделение на 2 разных цепи управления и защищаются они по разному?\

Спасибо.
с2н5он
не совсем понятно - как это из двух фаз делается фаза и ноль?
Nerdin
Применяется трансформатор 400/230В.
Andrey59
Фаза и ноль это после тансформатора. Вообще то питание цепей управления от трансформатора это требование ГОСТа. У этого транса вторичная обмотка может быть заземлена, тогда 1-полюсный АВ, а может и нет тогда 2х-полюсный. Про номиналы автоматов ничего нет, тогда предположения что однополюсный меньше по току, при длинных линиях больший по току АВ может кз и не почуствовать.
Nerdin
Так все же почему вторая цепь управления без двухполюсного автомата?
Почему вообще нужно было разделять цепи управления?

Можете привести ряд ГОСТов на шкафы НКУ, которые следует в первую очередь принять во внимание?
Andrey59
Вам лень было написать даже место проживания, так что ГОСТы спросите у яндекса. А в первую очередь про безопсность, для России это ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. Есть в файловом архиве.
Цепь управления заземлена или нет. Если заземлена то неважно какой автомат с точкизрения защиты, может они к нулю в котором нет автомата используют в качестве зануления оборудования, что не есть хорошо, и вообще не виду схему с номиналами трудно в угадай-ку играть.
Nerdin
Насчет заполнения личных данных - виноват, постарался исправиться.
Andrey59, спасибо за ссылки и объяснения.

Что касается моего вопроса.
В шкафу присутствует 2 разных участка цепей управления. Первый - внешний пульт, он как раз защищен 2х-полюсным автоматом.
Второй - кнопочный пост с пусковыми кнопками + логика управления пусковыми реле и силовыми контакторами. Второй участок как раз защищен однополюсным автоматом. Отдельно замечу, что логически 1ый и 2ой участок пересекаются между собой, т.к контакты реле 1го участка используются во 2ом.
Надеюсь, что понятно.

Спасибо за помощь.
roadster
Цитата(Nerdin @ 21.2.2012, 9:22) *
Здравствуйте.

Собственно говоря, есть 2 вопроса.

Первый фундаментальный:
В каком случае мы разрываем нейтральный провод автоматическим выключателем?
Когда это нужно делать?
Когда нельзя?

По ПУЭ:
Рабочий ноль допускается разрывать, только если одновременно с ним разрывается фаза, например, двухполюсником, в случае однофазной сети.
Разрывать только рабочий ноль, без разрыва фазы нельзя.
Защитный ноль/землю рвать нельзя никогда.
ElectroFox
Цитата
Первый фундаментальный:
В каком случае мы разрываем нейтральный провод автоматическим выключателем?
Когда это нужно делать?
Когда нельзя?